看到用此方法测量接地电阻有以下疑问? 请各位帮忙
1;找一个1KW的负载【比如电水壶】
2;将此负载电源插头与220V的相线及被测的接地桩穿连接通,此时负载能工作。连接图如下
3;用钳形表测工作电流(例如5A),用万用表测负载插头两端电压【例如此时压降为20V,即接地桩与大地之间的压降,显然压降越大,接地电阻值也越大,接地效果就越差】
4;根据测量数据R=U/I=20/5=4欧姆
A;这样在配电变压器工作时,能否按下图连接【变压器的中性点与变压器外壳连接后一 起做的接地】?
B;这样测量是否准确?
5;同样是相线到接地桩,为何第一个图是20V, 第二个图是配电房的【相线到接地桩是220V,即使接同样的电热管】
回复内容:
对:今生缘_289关于楼主现在可能有点乱你测量的第二次才是真正的加热管两端电压220V,即电源电压!第一个你说压降为20不对吧?应该是压降为200,这样接地极的压降为20V,才能对上第二次测量为何是220V很简单,接地铜牌的电阻非常小的和接地极不一样,所以等于220V的电源直接加在电热管两端 这样测量肯定是不准的, 接地电阻一般是小于4欧姆的,你的测量误差、表计误差、计算误差都在里面,所以结果只能参考内容的回复:
多谢帮助。今天实际按第一图连了一次,用的是1KW的电热管【实测电热管2端电压为210V,钳出的电流4.5A,算出的R=46.6欧姆,第二次换一25W的白炽灯(而得出的R又是灯泡的阻抗】
当时也就迷茫了,这样得出的不是接地电阻【而是串接电器的阻抗】
这种方法是电工手册看到的【我们这只有摇表1000V的】,现在很想知道接地电阻是否合格【因为最近5年从来没测过】
1) 接地电阻的大小,对于接地设施的作用有很大影响。常用方法是采用接地摇表测量,但如果条件不允许,也可用电流表、电压表进行测量。如下图所示。图中B为隔离变压器,E为接地体,T为探测电极,F为辅助电极,K为开关。
2)接通电源后,首先将开关闭合,用电流表测出设备电阻电流,用高内阻电压表测出接地极“E”与电位探测极"T“之间电阻RX上的电位差U,接地电阻便可用欧姆定律算出。
3)楼主的测法似乎未考虑电位探针问题,得出的接地电阻将不准确。
4)采用这种方法测量接地电阻时,一般规定须用交流电源。由于220V,380V交流电源都是采用中性点直接接地的方式,显然如果将电源直接接入测量线路,就会造成接地短路,产生的短路电流可能使仪表损坏,因此必须用隔离变压器,使电源与测量线路隔离。根据变压器工作原理可知,变压器的原边与副边只有磁的联系,没有电的联系,所以利用变压器可以使测量线路与电源隔离,不会造成接地短路。
回复内容:
对:运动天使关于回复内容:对:李纯绪关于 内容的回复:多谢李老师帮助。N和PEN如上图所示, 是在一起做的接地。变压器中性点接变压器外壳【又接配电柜外壳,这是用钢板焊接在一起的】。 然后从变压器外壳引一根35平方毫米的铜线 经过绝缘子到配电柜作为N用。我的测试点是在进车间的柜子里做的一根接地线【这根线与进车间的N没有联系】,接的这根地线直接到设备外壳。正常相线对N为220, 而实际相线经电阻丝到车间做的接地线为210V. 接地R=220-210/4.5 想请教老师这样能否变压器外壳的【做在一起的接地电阻? 内容的回复:
电力系统的接地形式有三中:IT、TT和TN。低压供电系统多数采用TN----保护接零的供电系统,所以,在供电线路的四根或五根线中没有地线,地线没有实际意义。
如果是变压器下的低压馈电开关柜,柜的外壳应该接PE,柜内有N排。PE连接接地网,N接到变压器的N套管,N与接地网连接。N和PE在变压器处是一点,你的柜外壳还有必要做接地线吗?如果是TN-C系统,外壳接N;如果是TN-S系统,外壳接PE。
过去提倡重复接地,TN-C系统在用电设备处做地线连接N;TN-S系统在用电设备处做地线连接PE。其实没多大意义,重视PEN线或PE、N线就足够了,因为做欧以下的接地体不太容易,而供电线路的PEN或PE阻抗是在毫欧级。
回复内容:
对:世猫关于 1) 接地电阻的大小,对于接地设施的作用有很大影响。将开关闭合,用电流表测出设备电阻电流【不用接负载?】
T F电极插入多深,分别据E多远? A V的量程?
B用1;1隔离变压器【多大容量合适】用220v可以不?
回复内容:
对:李纯绪关于回复内容:对:运动天使关于回复内容:对:李纯绪关于 内容的回复:多谢李老师帮助。N和PEN如上图所示, 是在一起做的接地。变压器中性点接变压器外壳【又接配电柜外壳,这是用钢板焊接在一起的】。 然后从变压器外壳引一根35平方毫米的铜线 经过绝缘子到配电柜作为N用。我的测试点是在进车间的柜子里做的一根接地线【这根线与进车间的N没有联系】,接的这根地线直接到设备外壳。正常相线对N为220, 而实际相线经电阻丝到车间做的接地线为210V. 接地R=220-210/4.5 想请教老师这样能否变压器外壳的【做在一起的接地电阻? 内容的回复: 电力系统的接地形式有三中:IT、TT和TN。变压器下的低压馈电开关柜,柜的外壳应该接PE,柜内有N排。PE连接接地网,N接到变压器的N套管,N与接地网连接。N和PE在变压器处是一点,【这一点的电阻能否用上述方法测】你的柜外壳还有必要做接地线吗?【没有】如果是TN-C系统,外壳接N【这是4根线到车间,N即做工作,又做保护】;如果是TN-S系统,外壳接PE【在N排分出2根线,一根做N,一根做PE】。