Johnson _21
800KVA的变压器,负载为200KW的电机,设备不能启动?求原因及解决方案?
补充:
1、变压器到电气控制柜距离为300米,采用240mm*2组铝芯电缆
2、设备工矿为200KW反击式破碎机,空载启动,Ie:365A,Ue:380V
3、启动方式:星三角,电压低到320V,无法启动;软启动器:电压低到250V,电流在1100A左右,无法启动
谢谢!
西安工控
破碎机算重载,一般10倍的启动电流,你那变压器也太小了,现在还有一个办法用变频器来带电机
周工玩变频器
gkong1 _30
勃龙工控
李纯绪
电压低时不能启动正常,遇那种情况将星-角启动的延时调为零,此时的直接启动电压与电压正常时星-角启动一样。
变频器启动?直接启动不能起来,变频器就行?别信,2万多白打水漂。
六月天空
解决了吗?我也遇到此问题,想请教
回复内容:
这种工况不适合用变频器,负载不稳定,容易烧坏板子
Yan
xuesf714
对: 六月天空 回复内容:对:Johnson _21 回复内容:对:西... 内容的回复!
-------------------------
这种可以考虑用变频启动,启动后切工频!