西门子S7-300/400PLC程序块加密方式 点击:301 | 回复:1



玻璃的心

    
  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:981帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2013-01-07 21:54:50
楼主
   对西门子S7-300/400PLC程序块的加密通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。 对S7-300/400plc程序块的加密通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。

    如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。

如何实现程序块保护:

1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;

2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成);

3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;

4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;

5.存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSave,FileàCompile);

现在就完成了您程序块的加密保护;

取消对程序块的加密保护

1.    打开程序块的Source源文件;

2.    删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;

3.    存盘并编译该source文件;

4.现在程序块的加密保护已经取消。

注释:

如果没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑的。




春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2013-01-08 07:59:50
1楼

如果你的SOURCE文件找不到了,那就OK了,永远的加密。