在常压加热与真空干燥循环过程中,三相变压器应按下列项目进行测量和记录:
①开始升温后,每一小时放一次冷却器内的积水。
②常压加热过程中,每一小时记录一次温度,并随时注意调整油箱内的温度,保持器身温度线圈不超过95℃,最热点的温度不超过110℃。
③真空干燥过程中,每一小时记录一次温度、真空度、绝缘电阻,每一小时放一次冷却器内的水,并记录。 ④110kv及以上变压器,在干燥过程中,测量线圈平均温度,绝缘电阻。
⑤随时将各项参数绘成曲线,进行综合判断,以使决定是否可以结束干燥,并将结束干燥的依据做出记录。干燥结束的标准:绝缘电阻连续稳定及连续无冷凝水排出时间是,35kv及以下为变压器6小时110kv及以上变压器为16小时,此时线圈绝缘电阻吸收比为1.3左右。干燥结束时的真空度应不低于98.65kpa。
⑥低压变压器油箱解除真空时,需向油箱内引入经过滤,加热和干燥过的空气。