owen007005
采购了几个压力变送器,但是跟以往的有些不同,以往的在底部(接测压管的地方)会有一个小孔,如油压、气压都可以进到里面。但是这个罗斯蒙特的没有,只有一个金属膜,这个金属膜是干什么用的?弄坏了会怎么样?还是弄开了就会看见那个孔?
有图了:
bhdxzgp
zmy527326309
没有用过 不过 你说有一个金属膜 不知道是不是像波纹状那种 那是隔离膜片 压力的检测就是靠那个 所以不要弄烂了
王道火山--纵横军团
应该隔膜式压力传感器,那膜片你别说弄坏,就是压紧了也会出现压力值不准,你更别说弄坏它!
jiaoanpeng——王者之师
莫不是法兰式膜盒压力变送器。
上图了,这就是变送器底部,连接采样管的地方
来个正面的特写,下端为进气口
chengxd0011
xiaobeiweng
浅醉闲眠-王者之师
怪话二王
lijianleehom
这个是压力 隔膜表 ,跟正常的压力表的区别是 里面充了 硅油 或植物油 惰性油 , 所以默片不能损坏, 你说的那个小孔 是普通压力表 带个引压接头 ,这个需要一个 底座 ,焊接 或螺纹 ,希望你明白
浙江小鬼
自动化0351
那是隔膜式压力开关啊!那层膜是有用的,别瞎搞
hjm19910413
这个跟其他的膜盒式的压力变送器没什么差别 ,我们公司用的压力表大部分都是罗斯蒙特的,那个膜盒里充的就是硅油,那种就是安装在;一个导压管上面螺纹连接的
QHDTHL
里面是硅油。坏了就检测会出问题,可以返厂修理