首页 上一页 1 2 下一页 尾页

热电偶变送器输出同时连接二次仪表与PLC的方案设计与解析 点击:4922 | 回复:36



wyb2866255---王者之师

    
  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-12-16 17:15:10
楼主

     热电偶变送器输出同时连接二次仪表与PLC的方案设计与解析

 

   网上有一贴,原题为:热电偶之类的模拟量同时带动(连接仪表和PLC)的是否可以?有没有相互影响?

答案是可以的,如设计合理,二次仪表与PLC相互之间应无影响下面将介绍采用热电偶变送器与二次仪表及PLC的模拟量输入模块的连接电路设计、转换公式的推导及PLC编程。实现对被测温度的时时采集、显示。

选热电偶变送器SWPTC-05其测温范围:-100~+200度,对应输出为4~20ma。热电偶变送器与二次仪表的接线如下图:24V电源正极接变送器的V+输出点,变送器的V- 输出点接二次仪表的输入正,二次仪表的输入-24V电源的负极,形成闭环回路。

输入为4~20ma电流的二次仪表,其 +- 输入端其内部并接一250Ω电阻,将输入的4~20ma电流转换成1~5V电压信号,再对此电压进行A/D转换变为数字量,再进行运算处理,由数码管显示被测温度。

PLCS7-200)的模拟量输入输出模块为EM235,它有ABCD 4路模拟量输入口,其每一路(如A路)的输入除有输入正(A+)、输入负(A-2个接线端外,还有连接250Ω电阻的接线端(RA)。如输入信号为电压,只用(A+)、(A-2个接线端,接输入信号的正负极,EM235的(A+)、(A-)之间为输入的电压信号,其RA可空悬不用。如输入信号是电流,则A+RA二点应接在一起,再接电流+ A- 接电流- 。此时A+A-之间由于了并接250Ω电阻,故4~20ma电流流过输入口时,EM235的(A+)与(A-)之间已变为 1~5V 的电压信号。EM235将这电压信号通过内部的A/D电路转换,将输入的电压转换为与之成比例变化的数字量。

一般输出为4~2ma的变送器,其输出端的饱和电压均在十几伏以上,即容许接略大于500Ω电阻负载而不会使负载电压饱和失真。故输出为4~2ma的变送器可以同时输入给输入电阻皆=250Ω二次仪表与PLC的模拟量输入模块。其连接方法可有2种:1、二次仪表与PLC的模拟量输入模块串联接变送器的输出。2、二次仪表与PLC的模拟量输入模块并联接变送器的输出。

注意:串联接法,二次仪表的地与PLC的电源的地不能共地,二者是由各自电源供电工作的。变送器的输出与二次仪表、PLC的串联接线图如下图一所示。并联接法,二次仪表的地与PLC的电源的地是共地的,变送器的输出与二次仪表、PLC的并联接线图如下图二所示。

 

 

一、连线说明:

1、串联接法:见图一:PLC24V正极接变送器的输出V+,变送器的输出V- 接二次仪表的输入+,二次仪表的输入- 并接EM235A+RA二端点,EM235A- PLC24V电源负极。这样变送器的输出总负载=250+250=500Ω,确保转换后的电压信号与4~20ma成比例变化,即不会出现输出信号饱和失真。

串联接法由于变送器与二次仪表之间、二次仪表之间与PLC之间均是由电流方式传输的,故可远距离传送而不会产生信号失真。即:串联接法适用于变送器、二次仪表及PLC三者之间距离较远的场合。

2并联接法:见图二:PLC24V正极接变送器的输出V+,变送器的输出V- 接二次仪表的输入+EM235的输入A+,二次仪表的输入-,和EM235A-接在一起,再接24V的负极,即二次仪表的输入与EM235的输入是并联连接的。注意:EM235RA要空悬或与EM235A-端短接,这样变送器的输出总负载=250Ω(即为二次仪表的输入电阻),确保转换后的电压信号与4~20ma成比例变化,且读数正确。

并联接法由于变送器与二次仪表之间是4~20ma电流信号传送,而二次仪表与PLC之间是1~5V电压信号传送,故:并联接法适用于变送器与二次仪表之间可远距离传送,而二次仪表与PLC之间的距离不适于过长的场合。

 

二、  显示处理:

1、对二次仪表不用做任何处理,直接用它显示被测温度。

    2、对PLC:每隔0.5秒采集一次由EM235 4~20ma 转换的的数字量(AIW0),并将其按转换公式进行运算,运算结果即为实测温度,将它传送给与触摸屏有通信联系的变量(如VD100),VD100将自动的传送给触摸屏,由触摸屏构成温度与时间的变化曲线时时显示温度的动态变化(本文对触摸屏编程略)。

三、转换公式的推导:被测温度为 -100~+200度变化,热电偶变送器的输出电流为4~20ma,输入给EM235EM235将其转换为 6400~32000数字量。数字量与电流量的关系曲线如下图三:

 三、  PLC编程:

 

   程序说明:该程序是用秒脉冲SM0.5的前后沿,读取AIW0数据的,且按公式求出对应温度值,再送给VD100VD100PLC与触摸屏相互传递数据的通讯变量,由VD100将实测温度值传送给触摸屏,供触摸屏显示用,采样间隔为0.5秒。

   本文到此结束,如有不妥之处,请给予整整,本人深表感谢!




怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2012-12-25 13:21:49
21楼
回复内容:
对:wyb2866255---王者之师关于 回19楼:。。。。。。请你仔细看看图二,是不是2个250欧电阻并联?。。。。。。 内容的回复:

 

 

1、别纠缠阴阳怪气啥滴,,,俺针对问题本身,提醒后生思索一哈得当否,,,俺若气贯长虹啸叫,怕您老耳鼓.......

     嘻嘻

 

2、电压输入时,两个负载并联,输入阻抗减半,您老咋嘛连这,都要曲解成“2个250欧电阻并联鸟?

     哎呀呀     

 

3、再舌鸟,

     负载并联时,您让EM235,去使唤二次表那250Ω的取压值

     请问您老,您搞事有木有点“精度”概念

     您老可想过,

             一是电流取样电阻的所谓250Ω,是木有厂商会配置它到250.0Ω的,实际值(250±5)Ω,都有可能鸟?!

             二是EM235也好,二次表也好,测器的标定校准,都是针对它自身配置的那个电流取样电阻的实际值进行的

 

 

4、4~20mA回路里

      串接N个负载,只要回路总电阻,小于变送器带载允许值,那就一点问题木有。。。

      楼主给那负载并联的招儿,既不安全,又木精度可言,俄看还是算球鸟

             

 

 

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-12-25 14:42:49
22楼
21楼:你在19楼是这样说的:“  并联时, 一是阻抗会降低一半,会造成表计的抗干扰能力,降一半鸟,”,可能是我的曲解。但一般的AD转换电路,它的输入阻抗是MΩ级的。当4~20ma电流通过二次仪表的250Ω电阻时产生1~5V电压,这电压通过导线输入到EN235模块的AD模块的输入端,模块的输入电阻为几MΩ,形成分流在1μa以下,这对4~20ma电流的影响在千分之一以下,就是说由于分流影响EN235模块的输入电压的精度<0.001,怎么会造成表计的抗干扰能力,降一半鸟呢?。说道这里你的第二个问题已经回答了。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2012-12-25 18:48:24
23楼

 

楼主好:

 

1、电压输入时,阻抗减半,大致相当于抗干扰能力减半,这个不需要咋解释吧?

     信号接收器的抗干扰性能,差不多可以用输入量恒定时,接收器N次采样,N次采样值一致性高低来衡量,

     您不妨把阻抗减半,测测采样值的波动度鸟

     这和分流不分流,和精度不精度,不是一码事儿呀

     呵呵

 

2、讲精度呢,让EM235,去和二次表共用它的取样电阻(250±X)Ω,举个不算太极端的例子,

           假设二次表配置的采样电阻实际阻值是248.0Ω,EM235配置的采样电阻实际阻值是252.0Ω,

                 那么EM235的电流采样误差,便有4Ω呀,便有4÷252≈1.6%鸟

                       如果采集模块再有温补之类的算法?,

                             那张冠李戴引入的采集误差,就更复杂鸟,可能就搞不清有好多鸟  

 

 

3、俄是舌,并联采样不妥当,俄木有旁啥意思 。。。。。。。 

 

 

 

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-12-25 19:41:51
24楼

23楼:对你的这次回帖,我深表欢迎,讨论技术问题就要认认真真,先从第一个问题谈起:

   1、电压输入时,阻抗减半,大致相当于抗干扰能力减半,这一点还真需要你从电路原理上给于解释:输入阻抗跟抗干扰的关系。

  2、现在的PLC模块或二次仪表,其内部的取样电阻误差±5%,这可能吗?难道现在的模块生产,还像30~40年前那样:还需一台一台的手工标定吗?再说精密电阻也不是太贵,对于批量生产的厂家为了节省1元钱而用大量人员一台一台的标定,值吗?你的对电阻误差的分析是对的,但说仪表及模块用来将电流量转换为电压量采用的取样电阻是用±5%的普通电阻我认为是不可能个的。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2012-12-25 23:17:00
25楼

 

1、呵呵,俺再叨叨细节,造模块造二次表滴,该要骂俺鸟吧?,呵呵 。。。。。。。。。。。

 

2、您是行家,您细琢磨一哈吧

           当前采集模块和二次表,都是无电位器全数字化的,其标定过程

                 一是没必要去要求取样电阻有多高初始精度,

                 二是标定并不涉及复杂过程和大量人员

                 三是标定可以全自动实现

 

3、否则市售二次表,就不会那嘛便宜鸟~~··

 

4、估计再过不了几年,琢磨门道的人多鸟,智能变送器,一定也会比模拟变送器便宜的

      嘿嘿嘿

 

 

 

weiliekui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年12月30日
发表于:2013-01-02 21:34:20
26楼

精华帖,学习了

 

wok99

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:19帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2010年4月26日
发表于:2013-04-13 09:23:12
27楼

学习了。。。。。。。。。。。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 569回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2013-04-18 19:39:11
28楼

学习啊,好帖!!!!!

dkhiller

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2012年3月05日
发表于:2013-04-19 11:47:39
29楼

并联用的是二次表的250欧姆的内阻来实现EM235接收的电压信号 如果二次表内阻不是准确的250欧那么电压信号就会不准 而且就算AD转换模块是兆欧级别的 计算出来对250欧也会有零点几欧的误差 所以这样不太好 选个带输出地二次表不好吗?

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-04-19 13:21:03
30楼

29 楼:请见原文中的图二:热电偶输出的4~20ma电流是流入二次仪表内的250欧电阻产生的1~5V电压,这个电压由二次仪表显示,同时加在EM235的A+与A-之间(EM235的RA端空悬),即加在AD转换器输出的是外加电压信号,其电压精度≥ 二次仪表的显示精度,用它作EM235的电压输入可完全可以的,即EM235的转换精度应与二次仪表相似。

dkhiller

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2012年3月05日
发表于:2013-04-19 13:55:24
31楼

我有点明白你什么意思了 把二次表里的Ri当做EM235里的Ri使用 这样就相当于只接了EM235了 仪表和EM235使用同一内阻采集电压信号 这样的话二次表和模块采集的信号就一样了 但是这俩Ri一样吗?

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-04-19 15:31:26
32楼

31楼:对用电流为输入信号的二次仪表或EM235,都需用250欧电阻将电流量转换为电压,通过AD转换变为数字量。即二次仪表内部有250欧采用电阻,EM235也有250欧采用电阻,如同一电流(4~20ma)流过二次仪表或EM235,在其各自电阻上都产生1~5V电压,如二者显示精度一样,其电阻值误差等级是一样的。

刀水木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2010年4月15日
发表于:2013-05-27 10:59:15
33楼

精华留记 学习了 感谢前辈

liminustc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2012年11月05日
发表于:2013-05-28 00:49:24
34楼

mark.....................

矩形行业方案

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2012年8月20日
发表于:2013-05-28 10:00:32
35楼

 

 深圳市矩形科技有限公司

    是国内领先的自动化控制系统研发、生产、销售、服务提供商,公司位于深圳市宝安区,主要从事大、中、小型PLC,航天级、军工级PLC、楼宇控制DDC以及控制类周边产品的研发及生产,并为装备制造业和过程控制工业用户提供全面的自动化解决方案。

深圳市矩形科技有限公司核心团队从1997年开始专注于PLC和各类工业、军工控制器的研发和服务,拥有包括PLC核心芯片、编程软件在内的国际领先技术,公司拥有技术雄厚的控制系统研发中心,建立了一套具有国际先进技术水平的精益生产体系,包括研发、生产、测试、工程服务管理在内,并通过了ISO9001质量体系认证。

      深圳市矩形科技有限公司所研发的产品符合IEC61131国际标准,符合CE认证。公司产品已广泛应用于:

航天控制:

为中国航天研发的航天级中大型PLC是中国火箭和导弹的指定核心控制系统;

军工装备:

U系列军用标准PLC在多种军工设备中得到了广泛应用,包括地面机动、舰载、机载等;

机械装备:

矩形科技免费提供包括纺织、电子、空压机、自动焊锡机、包装、印刷、陶瓷、五金、医疗、线缆、塑胶等70多个行业的全套控制系统解决方案;

楼宇控制:

提供全套楼宇控制解决方案,提供现场调试服务,支持远程异地调试,支持多种通信接口和协议,并可与江森、霍尼韦尔、西门子等各大厂家控制系统无缝互通混合使用;

过程控制:

提供包括电力、冶金、造纸、水处理、化工、水泥等多个行业的全套控制系统解决方案;

物联网项目:数字化城市、路灯节能、环保监控、能源管理等众多领域的基于多种通信网络的物联网控制系统,支持3G、GPRS-DTU、ADSL、Zigbee、工业以太网、Modbus-TCP、Modbus-RTU、CAN、FREE等在内的多种通信和集成方式,可构成最大百万点的跨省分布式监控系统,系统可靠性和稳定性远超同行;

 

本公司诚招各区域代理、合作商,有意向的朋友亦可留下联系方式。

 

liulang092711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2008年5月03日
发表于:2016-07-19 11:36:51
36楼

楼主,可以交个朋友吗?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页