电能表坏,电能粗略计算 点击:2208 | 回复:2



dongshasd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年12月14日
发表于:2012-12-14 11:11:58
楼主

三相五线制电路中,有电能表、电流表,现在怀疑电能表可能有错误。电流表显示电流为A180A(其余两相的表坏了),电流互感器是600/5 怎么计算电能 (只需要大概计算下 每小时用多少)

W =3【1/(根号3) ×U(380v) ×Icosθ

还是W =3 (根号3) ×U(220v) ×Icosθ

谢谢了 求指教




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-12-14 13:04:09
1楼

W =3【1/(根号3) ×U(380v) ×Icosθ --这个计算公式是对的

dongshasd

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年12月14日
发表于:2012-12-14 13:29:20
2楼
能说下为什么吧  谢谢   