标准变频器追加的故障和对策如下所示。其他故障,请参见标准变频器使用说明书(TO-S616-10.60)。
故 障 表 示 | 故障表示内容 | 说 明 | 对 策 | 等 级 | |
OL3 过力矩检测1 | 过力矩检测1 | 在过力矩动作选择1中选择有过力矩检测(S6-01=1~6)时,V/f控制模式的场合,为变频器的输出电流,矢量控制模式的场合为变频器的力矩指令,若它们超过力矩检测值1(S6-02),则持续运行过力矩检测时间1(S6-03)中设定以上的时间。 | - | A (S6-01=3,4的场合) B (S6-01=1,2,5,6的场合) | |
OL4 过力矩检测2 | 过力矩检测2 | 在过力矩动作选择2中选择有过力矩检测(S6-04=1~6)时,V/f控制模式的场合,为变频器的输出电流,矢量控制模式的场合为变频器的力矩指令,若它们超过过力矩检测值2(S6-05),则持续运行过力矩检测时间2(S6-06)中设定以上的时间。 | - | A (S6-04=3,4的场合) B (S6-04=1,2,5,6的场合) | |
OL5 过负载检测 | 过负载检测 | 在过负载动作选择1,和2中,选择有过负载检测(过负载动作选择1的时候是S5-01=1~6,过负载动作选择2的时候是S5-04=1~6)时,V/f控制模式的场合为变频器的输出电流,矢量控制模式的场合为变频器的力矩指令,若它们超过过负载检测值(过负载动作选择1的时候是S5-02,过负载动作选择2的时候是S5-05),则持续运行过负载检测时间(过负载动作选择1的时候是S5-03,过负载动作选择2的时候是S5-06)中设定以上的时间。 | - | A (S5-01=5,6的场合) (S5-04=5,6的场合) B (S5-01=1~4的场合) (S5-04=1~4的场合) | |
OL6 轻负载増速2故障 | 轻负载増速2 故障 | 设定轻负载増速2功能有效,若输出频率为轻负载増速2有效频率(S4-08),当输出电力在轻负载増速2故障检测值(S4-15)以上时,连续运行轻负载増速2故障检测时间(S4-16)中设定的时间。 | - | A (S4-14=0,1,2的场合) B (S4-14=3的场合) | |
OPE24 参数的设定故障 24 | 参数的 设定故障 | 同时选择轻负载増速1功能和轻负载増速2功能。 | 检查参数 | C | |
OPE11 参数的设定不良 11 | 参数的 设定不良 | 下列关系不成立。 ?C6-05(载波频率比例增益)>6,且C6-04(载波频率下限)>C6-03(载波频率上限)。 ?C6-03~05的上下限错误 | 检查参数 | C | |
OPE22 参数的设定不良 22 | 参数的 设定不良 | 下列关系不成立。 ?抱闸延迟时间(S1-04)≠0时, 抱闸松开频率(S1-01,02) ≦抱闸延迟频率(S1-03) ?滑落防止时间(S1-15)≠0时, 抱闸关闭频率(S1-12,13) ≧滑落防止频率(S1-14) ?多功能输入功能中,设定突然停止功能(设定值;35)时, 突然停止爬行频率(S3-01) >抱闸关闭频率(S1-12,13) ? 多功能接点输出(H2-XX)中不选择抱闸松开指令(21)时 ?多功能接点输入中选择抱闸反馈,并且多功能接点输出中未 选择抱闸关闭指令时,为OPE22。 | 检查参数 | C | |
OPE23 参数的设定不良 23 | 参数的 设定不良 | 以下的参数设定值比电动侧力矩极限设定值(L7-01,02)大。 矢量控制模式时 ?正转,反转抱闸松开力矩(S1-07,08) 设定各检测功能为有效时 ?突然停止检测力矩(S3-03,04) ?轻负载増速1检测力矩(S4-04,05) ?过负载检测值(S5-02,05) ?过力矩检测值(S6-02,05) | 检查参数 | C | |
OPE25 2电机设定不良动作 25 | 参数的 设定不良 | 多功能输入功能中选择电机切换指令选择、和第2电机选择时的值不形成下列的关系 ?抱闸延迟时间(S1-04)≠0时, 抱闸松开频率(S1-01,02) ≦抱闸延迟频率(S1-03) ?滑落防止时间(S1-15)≠0时, 抱闸关闭频率(S1-12,13) ≧滑落防止频率(S1-14) ?多功能输入功能设定突然停止功能(设定值;35)时, 突然停止爬行频率(S3-01) >抱闸吸合频率(S1-12,13) | 检查参数 | C | |
SE1 运行指令故障 | 抱闸时序 故障1 | 抱闸顺控发生故障。 (详细参见6.1.4监视功能) | - | A |
故 障 表 示 | 故障表示内容 | 说 明 | 对 策 | 等 级 | |
SE2 抱闸松开故障 | 抱闸时序 故障2 | - | A |
| |
SE3 抱闸反馈故障1 | 抱闸时序 故障3 | - | A |
| |
SE4 抱闸反馈故障2 | 抱闸时序 故障4 | 抱闸顺控发生故障。 (详细参见6.1.5监视功能) | - | A |
|
*各等级内容,定义如下。
等级A:重故障(电机自由滑行停止,操作器点灯显示,故障接点输出)
等级B:轻故障〔继续运行,操作器闪烁显示,无故障接点输出,轻故障接点输出(选择多功能输出时)〕
等级C:警告(不能运行,操作器点亮显示,无故障接点输出,无轻故障接点输出)