西门子变频器PID设置全部参数!共享!!由BOP面板作为压力给定,由模拟量通道2接入压力反馈信号,具体参数如下: P0700=2控制命令源于端子 P0701=15号端子作为启动信号 P0756.1=2反馈信号为电流信号 P1000=1频率给定源于BOP面板 P2200=1使能PID P2253=2250PID目标给定源于面板 P2240=X用户压力设定值的百分比 P2264=755.1PID反馈源于模拟通道2 P2265=5PID反馈滤波时间常数 P2280=0.5比例增益设置 P2285=15积分时间设置 P2274=0微分时间设置 这是西门子简明调试手册上给出来的参数组