为什么零线和地线短接? 点击:2169 | 回复:3



王者-曹建军

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:813帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2012-11-06 18:15:36
楼主
我们公司新进一台设备,上电的时候漏电开关老跳闸,后面一检查发现该设备的零线/地线/24v的负极全部是相通的,这我就迷惑了,这样设计没有危险吗?或者说这样设计有什么好处?
请教高手,谢谢!

1、工作零线N和保护零线PE,是从一个中性点引出的,所以用电表侧他们之间的电阻是零,是直通的;

2、但是,从一个点引出分开后,就是两个作用不同的线,工作零线N是电源线,要进漏电开关,否则就合不上闸;

3、但是,从一个点引出分开后,就是两个作用不同的线,保护零线PE是保护线,不要进漏电开关,否则就不保护跳闸;

4、楼主说的“24v的负极全部是相通的”,24V直流电源的负极一般不要与电力接地相连接,而应该是电隔离的!

5、N和PE分开后,各有各的用处,不能混用,所以要用不同的颜色区分开!

 



阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-11-06 20:10:01
1楼
     其实在原来德国设备都是采用的这种接线方法,柜子四根入线,且柜同的所有变压器的零线或负极与 PE 地线是接在一起,也就是 TS-C 系统,零 与地线共用系统 !

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-11-06 20:11:06
2楼
     其实在原来德国设备都是采用的这种接线方法,柜子四根入线,且柜同的所有变压器的零线或负极与 PE 地线是接在一起,也就是 TS-C 系统,零 与地线共用系统 !

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-11-06 22:47:19
3楼
既然零线和地线短接的设备,就不适用于漏电断路器