    1.RS-232C

    RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通信接口。它是在1970年由美国电子工业协会联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通信的标准。它的全名是“数据终端设备( DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”,该标准规定采用一个25个引脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定,一般只使用3~9条引线。

    当通信距离较近时,通信双方可以直接连接,最简单的情况在通信中不需要控制联络信号,只需要发送线、接收线和信号地线(如图7-4所示)。最大通信距离为15m,最高传输速率为20Kb/s,只能进行一对一的通信。

    RS-232-C使用单端驱动、单端接收电路(如图7-5所示),是一种共地的传输方式,容易受公共地线上的电位差和外部引入的干扰信号的影响。

    2.RS-422A

    RS-422A采用平衡驱动、差分接收电路(如图7-6所示),共模信号可以互相抵消。RS-422A在最大传输速率(10Mb/s)时,允许的最大通信距离为12m。传输速率为100Kb/s时,最大通信距离为1200m,一台驱动器可以连接10台接收器。

  

    图7-4    RS-232的信号线连接

    图7-5    单端驱动单端接收

    图7-6    平衡驱动差分接收

    3.RS-485

    RS-485为半双工,它是RS-422A(如图7-7所示)的变形,只有一对平衡差分信号线,最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米。RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器,即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS -485接口方便地建立起设备网络(如图7-8所示)。因RS -485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点,使其成为首选的串行接口。因为RS-485接口组成的半双工网络,一般只需两根连线(通常用2芯屏蔽线),所以RS-485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS-485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS-485接口采用DB-9(孔)。

    图7-7    RS-422A通信接线图

    图7-8    RS-485网络

 