断路器在合闸状态,用控制开关分闸过程 点击:311 | 回复:3



王者-曹建军

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:813帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2012-10-31 08:04:21
楼主
1.控制开关SA切至“预备跳闸”位置时:
其一,控制开关SA(14,13)触点接通,SA(16,13)触点断开,红灯RD接通闪光母线WF,断路器位置和控制开关位置不对应,红灯RD闪光;
电流路径:WF+→SA14-13→RD→KCC1→2FU→WC-
其二,控制开关SA(1,3)及SA(17,19)触点同时断开,切断了“事故跳闸”音响信号回路;
其三,控制开关SA(11,10)触点接通,为绿灯GN亮作准备。
2.控制开关SA切至“跳闸”位置,SA(6,7)触点接通,使防跳继电器电流线圈KPJ(I)及跳闸线圈YR接通控制小母线WC而励磁。
电流路径:WC+→1FU→V→KCO→KPJ(I)→QF2→YR→2FU→WC-
3.防跳继电器KPJ动作:
其一,常开触点KPJ1闭合,用于“防跳”自保持,作用于断路器QF有可能出现的“跳跃”现象; 
其二,常闭触点KPJ2断开,防止合闸接触器KO回路接通; 
其三,常开触点KPJ3闭合。
4.跳闸铁心动作,使断路器QF跳闸。
5.断路器QF跳闸后:
其一,常闭触点QF1闭合,接通合闸监视回路,绿灯GN接通控制小母线WC而亮平光;
电流路径:WC+→1FU→SA11-10→GN→2SQ→QF1→KO→2FU→WC-
其二,常开触点QF2断开,切断跳闸线圈YR回路。防跳继电器电流线圈
KPJ(I)和合闸位置继电器KCC均断电返回;
其三,常闭触点QF3闭合;
其四,常开触点QF4断开,切断“跳闸回路断线”监视回路。
6.防跳继电器KPJ断电返回时:
其一,常开触点KPJ1断开,解除KPJ(V)“防跳”自保持回路;
其二,常闭触点KPJ2闭合,为下次合闸作准备;
其三,常开触点KPJ3断开。
7. 合闸位置继电器KCC断电返回时:
其一,常开触点KCC1断开,红灯RD熄灭;
其二,常闭触点KCC2闭合。



zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-11-01 10:59:45
1楼
希望楼主能够再配一张图,这样看起来就更加明白了。

a81910636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年11月01日
发表于:2012-11-01 17:59:34
2楼
学习了,多谢 http://www.blxsxwz.com/

老史_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2012年10月31日
发表于:2012-11-09 10:10:57
3楼
断路器控制开关分闸,介绍得不错,但真的如果有配上图片会更好些,谢谢分享,还不错了!