1.控制开关SA切至“预备跳闸”位置时:
其一,控制开关SA(14,13)触点接通,SA(16,13)触点断开,红灯RD接通闪光母线WF,断路器位置和控制开关位置不对应,红灯RD闪光;
电流路径:WF+→SA14-13→RD→KCC1→2FU→WC-
其二,控制开关SA(1,3)及SA(17,19)触点同时断开,切断了“事故跳闸”音响信号回路;
其三,控制开关SA(11,10)触点接通,为绿灯GN亮作准备。
2.控制开关SA切至“跳闸”位置,SA(6,7)触点接通,使防跳继电器电流线圈KPJ(I)及跳闸线圈YR接通控制小母线WC而励磁。
电流路径:WC+→1FU→V→KCO→KPJ(I)→QF2→YR→2FU→WC-
3.防跳继电器KPJ动作:
其一,常开触点KPJ1闭合,用于“防跳”自保持,作用于断路器QF有可能出现的“跳跃”现象;
其二,常闭触点KPJ2断开,防止合闸接触器KO回路接通;
其三,常开触点KPJ3闭合。
4.跳闸铁心动作,使断路器QF跳闸。
5.断路器QF跳闸后:
其一,常闭触点QF1闭合,接通合闸监视回路,绿灯GN接通控制小母线WC而亮平光;
电流路径:WC+→1FU→SA11-10→GN→2SQ→QF1→KO→2FU→WC-
其二,常开触点QF2断开,切断跳闸线圈YR回路。防跳继电器电流线圈
KPJ(I)和合闸位置继电器KCC均断电返回;
其三,常闭触点QF3闭合;
其四,常开触点QF4断开,切断“跳闸回路断线”监视回路。
6.防跳继电器KPJ断电返回时:
其一,常开触点KPJ1断开,解除KPJ(V)“防跳”自保持回路;
其二,常闭触点KPJ2闭合,为下次合闸作准备;
其三,常开触点KPJ3断开。
7. 合闸位置继电器KCC断电返回时:
其一,常开触点KCC1断开,红灯RD熄灭;
其二,常闭触点KCC2闭合。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhangfan168
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 890回
年度积分:0
历史总积分:10063
注册:2011年2月07日
发表于:2012-11-01 10:59:45
1楼
希望楼主能够再配一张图,这样看起来就更加明白了。
回复
引用
举报
a81910636
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2012年11月01日
发表于:2012-11-01 17:59:34
2楼
学习了,多谢
http://www.blxsxwz.com/
回复
引用
举报
老史_1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:251
注册:2012年10月31日
发表于:2012-11-09 10:10:57
3楼
断路器
控制开关分闸,介绍得不错,但真的如果有配上图片会更好些,谢谢分享,还不错了!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求教:为什么家里的吸顶灯夜里...
[14729]
PLC和数控系统区别是什么
[20251]
直流加热和交流加热有什么区...
[16989]
求:绕线式电机的转子所串接的...
[23059]
如何判定三相异步电机的好坏...
[25816]
现在的电机轴承多长时间加油...
[18034]
挡鼠板的高度有具体规定吗?是...
[12772]
星三角启动实物图怎么接线??...
[17648]
求助!!! 3P+N的漏电保护断路...
[17814]
用一句话证明你做过电工(活动...
[14464]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号