3个PLC中的故障信息可以在同一个HMI上体现吗? 点击:169 | 回复:3



yy40275876

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2009年8月21日
发表于:2012-10-06 20:35:35
楼主

咨询下大家,我有3个319F的PLC、一个西门子的交换机、一个西门子HMI,

 

3个PLC之间通过交换机已通讯正常,想通过一个HMI(带以太网口)显示3个PLC上的报警信息!

 

 




bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-10-07 09:19:57
1楼

肯定没有什么问题;

HMI做主站;PLC做3个从站!!

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-10-07 21:20:33
2楼
      这个应该没有什么问题吧,都能一起通讯啦,显示一个报警信息提示当然就没有问题啦!

青青子衿-纵横军团

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6487
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2012-10-09 09:15:33
3楼
不管是系统报警还是逻辑报警,都可以。