欧姆龙CP1系列使用串口调试软件读取D0数据,命令格式是什么 点击:1067 | 回复:1



依玛尔隆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-09-27 20:55:07
楼主
)Hostlink(C-mode)命令格式:

TEST1

2)Hostlink(C-mode)响应格式:

TEST2

3)使用串口调试工具发送ASCII码:

@00RD0000000157*回车

PLC的响应码:

@00RD00123452*回车

表明返回正常:DM0中的数值是1234

注:上位机可以通过发送Hostlink命令读写PLC的内存。

Hostlink命令分为C-mode以及Fins,以上为Hostlink(C-mode)的帧格式。

CPM/C200Hα/CQM1/CJ1/CS1/CP1系列支持Hostlink(C-mode)

CJ/CS1/CP1系列同时还支持Hostlink(Fins)

Hostlink(Fins)可以读取4位以上地址数据,如D19999,并可以直接在运行模式写内存。

 




至善若水

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2012-09-27 21:16:53
1楼

郁闷,今天的贴子,怎么尽是日本产品!离开日本不能活吗?前两天有人要买三菱变频器,我叫改别的牌子。你们猜怎么着,人家讲不会用怎么办?我没好气的说,那就不要做了!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师