零线断线故障的判断与预防 点击:229 | 回复:8



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4742帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-09-13 21:30:49
楼主
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。

  但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。

  零线断路的情况判断

  (1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。

  (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。

  (3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。

  零线断路的主要原因

  (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。

  (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。

  (3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。

  (4)配电变压器内部零线引出线断路。

  (5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。

  (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。

  (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。

  预防措施

  (1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。

  (2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。

  (3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。

  (4)三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。

  (5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。

  (6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。

  由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失。


楼主最近还看过



莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2012-09-14 18:43:42
1楼

对零线断线的危害,一般都比较重视。

依玛尔隆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-09-14 20:51:04
2楼
引用 莫其麟 的回复内容:对零线断线的危害,一般都比较重视。



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-09-14 22:13:43
3楼
在TN系统中,零线更重要的作用是与用电设备外壳连接,做接零保护。零线断了,对TN系统来说,用电设备不允许运行。

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-09-20 08:24:07
4楼
零线的断线危害是很大的。

JJJ18201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3767
  • 注册:2007年2月06日
发表于:2012-09-21 05:39:31
5楼

还是零线的大小与相线一样粗细安全

王者之师--- niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2012-09-21 07:01:31
6楼
零线和相线一般粗安全,可是市场上电缆那样的有吗

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-09-21 07:19:34
7楼
   还是零线的大小与相线一样粗细安全 ! 有标准线四线全一样粗 

浒大水

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2008年4月16日
发表于:2012-09-21 09:32:55
8楼
我们通常说;地线是根保命线,可想零线断了就变成了要命的线喽!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师