HMI上电黑屏了,大家来支招! 点击:448 | 回复:3



Smile-

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-09-01 22:16:00
楼主
HMI上电黑屏。重新上电正常;屏保后无法点亮;使用过程中黑屏该怎么办?
  原因分析:
   1、上电黑屏。
   a、供电电流不足。
   同时为其他电器供电。
   b.品质问题。
   2、屏保后无法点亮。
   a、品质问题。
   b、误操作系统控制区。
   3、使用过程中黑屏。
   设置了屏幕保护或者背光灯节能。
   有高频干扰源,HMI自动进入保护状态。如对讲机。
   d、环境湿度过大导致背光灯保护。
   解决办法:
   1、为 HMI提供独立的开关电源,保证最小功率,最好能放大。品            
   质问题请返回维修或者更换新机。品质问题检测方法是用另外
   一台正常 HMI做LCM与主板交叉更换试验。
   2、a、返回厂家维修或者换新机。
   b、解除系统控制区限制。
   3、a、与操作人员解释或者解除屏幕保护。
b、重新上电或者屏蔽好附件干扰源。比如高压、高频。
c、解除系统控制区限制。
   d、环境湿度过大导致背光灯保护。【/


楼主最近还看过



天行健

  • 精华:5帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:584帖 | 2093回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23348
  • 注册:2011年6月30日
发表于:2012-09-01 22:40:06
1楼
还有静电产生的问题呢?…………

王者之师--听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2012-09-01 22:43:50
2楼

学习了

 

 

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:301帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2012-09-01 23:51:43
3楼
灯坏了或者高压条坏了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师