宇翔工控
HOTEAM
zhangfan168
青岛黄工
分散补偿虽然投资多一些,但效果不错。。。。。。。。。。。
王者之师--- niujunpeng
按现在要求应该是3相5线的,无功补偿集中和分散都可。关键看你怎么要求了
dong8722262
世猫
1.一般功率因数大于0.9可以不配备无功功率补偿装置,否则就要配备。2.10KV/0.22KV的变压器接带的三相电动机感性负载较多,感性负载能使变压器的无功功率增加,功率因素降低,从而使之负载能力下降,电源利用效率降低。所以因配备无功功率补偿装置。
3.无功补偿可提高供电设备的利用率(提高设备有功输出),提高输电效率(降低线损),改善供电质量(稳定电压),提高输电安全性,节约电费。
浮丘山人
这要看你带什么负载了,我见过一个炼铁的就没有补偿,
pingfanrenshen
yanwen0227
既没有发现有集中补偿也无分散补偿,看来还要进一步了解负载特性才对,负载是自动生产线,有一些电机和加热电阻,也就是说有部分的感性负载。按理来说还是需要部分电容补偿才对。还请各位想想,这是为什么。
李纯绪
“三相四线无N线”?这是什么供电系统呢?三根相线,另一根是什么线呢?
是否要功率因数补偿跟负载性质有关,cosΦ>0.9就不需要补偿了;另外,如果容量小也可以不补偿,对供电没影响;功率因数补偿没人强制你,只要你有钱交电费+罚款。
tianheyi
变压器所带负载的自然功率因数大于0.9就不要补偿,低了供电公司要罚款的,因此就要加补偿装置。现代工业电力拖动用变频器、伺服驱动器的很普遍,尤其是大功率变频器,从电源输入端看,属于容性负载,相当于补偿电容,因此变频器容量达到供电变压器容量2/3以上,再加上有电阻加热负载,系统功率因数自然很高,就不用补偿。变频器用的较多的单位如果投入电容补偿,电容回路一定要加电抗器,防止谐振损坏电容和变频器。
jsjt2008
我原来做过很多电容柜,动态补偿和静态补偿都有.
以上原因我估计有下几点:
第一,要有感性负载电流,因为无功补偿器需测得电流才能工作.
第二,确保无功补偿器完好.
第三,有可能是电容器时间太久,不能充放电了,需更换电容.
阿水--王者之师
这要看你带什么负载了我厂里原来也没有加电容
到产线看了又看,原来负载多为加热器。也有少部分电机,但我在电柜的测量表中,也没有看到三相的功率因数,只能看到两相。看来测量方式也有不同,可惜想看没看能。下次继续