DA08C模块来控制变频器速度,PLC如何编程 点击:140 | 回复:1



依玛尔隆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-07-31 14:32:03
楼主

DA08C除了在I/O表里设置使能外,还要在N通道赋值转换使能,N=单元号*10+2000

主要是对DA08C的设置,程序不难,只要给输出通道赋值就行,一条MOV指令就行了,根据输出分辨率来控制变频器侧的频率。另外变频器侧输入频率设定为模拟量输入4-20MA信号控制就可以了。




依玛尔隆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-07-31 14:33:07
1楼

输出端子接到变频器上,在DA08C对应的通道中赋值就可以          


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师