请问各位大侠红旗泰RF300变频器自动水泵恒压PID 怎么设置?最好说的详细一点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhouliyu2007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2011年10月05日
发表于:2012-07-05 06:26:33
1楼
哎,这么简单,你哪里啊,路径的话,我给你看看,就一个给定,一个反馈,你试着调整P和I,加减速时间。。。。