用变频器控制真空泵,主要是想实现电压的转换。由于客户的要求,电源控制是单相220V电压,由于采购出错,采购了一台三相电源的真空泵。由于货期比较紧,所以想在工厂中解决问题。0.75KW的变频器,220V输入,380V输出到电机。电路连接完成后,设定电机的参数:750W、380V,2.3A;变频器手动输入频率,输入频率从0逐渐增加到50Hz,真空泵的电机的转动,但是不能正常运转,最后变频器出现报警:驱动电流过小或驱动器过小。正常情况来说,用0.75KW的变频器控制0.75KW的电机有问题吗?因为以前我也是用0.75的变频器去控制0.75的电机,只不过以前的电机是传动电机,而这次是真空泵的电机,通过变频器去实现电压的转换,这种做法是否存在问题呢?
楼主最近还看过
原理就是第一点啊,变频器输出的是三相220V.
原来电动机在电源电压380V的情况下是星型接法,此时绕组实际电压是220V。
现在电源电压是220V了,所以应该接成角型以便保证绕组电压同样是220V,从而具有额定功率。