can_jiang
快速调试参数设置好之后,手动设置一个输出转速为8r/min,最大转速为1380r/min,电机没有反应,然后增加转速,到20的时候,变频器报F30015故障,变频器停止输出请问有什么解决办法吗?
楼主最近还看过
狼牙精神
啥样的变频器呀?F30015是什么故障?
电机是否带负载?
西门子G120 240S DP-F,F30015的故障情况有电机馈电电缆中出现断相。
Tom2008
先检测变频器硬件检查
艾诺樱桃帮v
阿水--王者之师
你是空载输出报警,那要检查是不是参数设置问题还是外部线路故障