PLC用外部设备完成定时器设定修改 点击:114 | 回复:2



色布欧美

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 1023回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-05-27 23:11:47
楼主
 PLC控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值。为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列方法来实现:

    1、使用人机界面

    PLC可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高。

    2、使用PLC内置的模拟电位器

    小型PLC一般都有内置的设置参数用的模拟电位器。如三菱PLCFX1N、FX1S的外部调节寄存器D8030和D8031的值与模拟电位器的位置相对应。S7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是SMB28和SMB29。CP1H的模拟电位器对应的寄存器A642。

    3、用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值

    FX系列的模拟量设定功能扩展板FX2N-8AV-BD上有8个电位器,可以用应用指令VRRD读出各电位器设定的8位二进制数,用定作定时器、计数器的设定值。

    4、用PLC外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值

    用按钮的上升沿与加减计数器实现。当按下按钮,加减计数器的寄存器加1或减1。而定时器的设定值就是寄存器中的数值。根据需要与定时器的基时要确定按下的次数。加计数与减计数的外部接点要分开。

    5、增加LCD选件板改变PLC内部定时器的设定值

    可以方便的监控、变更PLC内数据值,并可以实现错误状态的可视化。CP1H、CP1L的PLC可以增加LCD选件板CP1W-DAM01。