和利时LM系列PLC在液压排渣机控制系统中的应用 点击:167 | 回复:0



国产007

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 409回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1676
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2012-05-22 11:34:43
楼主

和利时LM系列PLC在液压排渣机控制系统中的应用

周子建 (北京和利时自动化驱动技术有限公司,100176

1      引言

液压排渣机是利用渣水密封,将完全燃烧后的煤渣通过挤压的方式排除炉外的设备。排渣机是肥料厂和煤气厂造气系统中灰渣排出的理想设备。利用排渣机除渣可充分利用煤炭资源,在除渣过程中不需要停炉,实现了自动下灰,保证造气炉的连续正常运行,降低了能源消耗,使用、维护和检修都很方便。

自动除渣系统采用一种新型的自动除渣工艺。该工艺利用水封保压的基本原理,通过破渣机与液压排渣机的合理组合,并辅以部分输送设备,成功实现造气炉的连续造气生产,彻底解决了造气炉排渣过程中的煤气泄漏难题,并以机械设备的自动运行替代老式除渣工艺中的大量劳务工。同时,因为集中容器内水浸冷渣,杜绝了冷却水泄漏现象,实现了现场的整洁生产。自动除渣系统是注重节能、环保、文明生产的化工企业的极好选择。

 

2      液压排渣机控制系统设计

 

2.1    液压排渣机的工作原理

初步破碎的煤渣落入液压排渣机挤压腔中,经水浸冷却后,通过液压力推动压头往复运动,将煤渣和水排出炉外,实现连续排渣。

2.2    电器控制部分及联锁设置

1)破渣机

破渣机启动后有“过载保护”和“自动重启功能”。“过载保护”指当破渣机超过额定负荷、电机电流超过额定电流时,破渣机将会停止运行。“自动重启功能”是指当电机过载跳闸后,延时3min,电机会自动反转8s之后在恢复正转,从而达到自动重启功能。在正常启动破渣机时,电机首先反转8s后,再正转运行。停车检修破渣机时,停破渣机,切断电源,挂停机牌。

2)排渣机

排渣机油缸有“故障”报警功能,当排渣机油缸停止往复运动后(提升超过30s,下压超过60s),报警灯会自动闪烁报警。

3)联锁

排渣机与破渣机为联锁设置。当排渣机油缸故障报警后,破渣机自动停机。同时,液压排渣机正常运行才能启动破渣机。

2.3    温控补水装置

温控补水装置分为三部分:温度检测、温度控制、温度显示。

1)煤渣温度检测点1点,温度范围0~1300。当温度低于温度下限时,温控补水球阀关闭。当温度高于温度上限时,温控补水球阀开启。

2)温控设置。在设置的温度范围内,电动球阀根据温度的改变幅度呈PID调节。

3)设置有温控显示器,用于显示煤渣温度。

2.4    PLC控制装置

根据控制要求,控制器采用和利时LM系列PLC,上位显示器采用和利时文本显示屏。 

 PLC硬件配置清单

序号

信号类型

输入输出信号说明

1

DI

阀检信号

2

DI

启动按钮

3

DI

电机正转

4

DI

电机反转

5

AI

温度信号输入

6

DI

紧急停止按钮开关

7

DI

手自动切换

8

DO

补水阀开

9

DO

补水阀关

10

DO

电磁换向阀动作

11

DO

报警故障

12

DO

破渣机正转输出

13

DO

破渣机反转输出

14

DO

破渣机再启动报警

15

DO

破渣机正转反转输出指示

 

 

 

3      液压排渣机控制系统的特点

基于和利时LM系列PLC的液压除渣机控制系统具有如下特点。

ì  稳定性和安全性

PLC和显示屏都通过了CE认证和EMC测试,可以在比较恶劣的工业生产现场工作,抵御各种恶劣条件的能力较强,这就为持续生产提供了必要的保障。此外,系统提供了一键紧急停止按钮,当现场发生事故或某个设备发生故障需要停车时,可以快速一键停止操作。

ì  操作简单

显示屏的操作界面非常人性化,每个设备环节的运行状态都有提示,每一步操作都有相应的说明,互锁的操作按钮都会相互锁定,增强了操作安全性、降低了操作门槛。

  