    新手最近在接触溶液控制系统,碰到个问题,求各位大大指教:

    用的是西门子S7-300的PLC,溶液罐是2400mm的深度,液位计量程是0-2500mm,设有低液位自动启动电机,高液位停止电机,我想问一下,液位如何变送成4-20ma信号,或者说,如何通过换算来使它正确读数,并显示在PLC里面。问题可能比较低端,请各位大大不吝赐教,拜谢!



楼主最近还看过



chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-05-17 20:41:30
1楼

我没有实际用过。但是感觉通过测量罐底的压力可以反映出液位的高低。而压力传感器是有能够输出4-20mA电流的。

蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3584
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2012-05-17 21:02:05
2楼
使用超声波液位计,选择相应的量程与输出信号方式为4-20MA,经过PLC按选择的超声波液位计量程比例换算就OK了.

初级电工没考上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:896
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2012-05-17 21:03:40
3楼

液位变送器 就可以了

teebag

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2012年3月21日
发表于:2012-05-17 21:07:00
4楼
我知道可以变送,前面我看到20ma对应的数值是27648,我想知道这些数值是怎么算出来的,谢谢

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-05-17 21:10:48
5楼

液位变成4-20mA信号是仪表的问题,这个问题在仪表制造厂中就解决了,用户需要做的就是把4-20mA信号与实际应用的液位范围相对应,即是量程设置和调整。

对于PLC偶是个门外汉,不过这种系统现场使用的也是很低端的功能。

PLC300要做的工作就是把这个4-20mA信号在还原成液位的高度,这个首先要有接受这个信号的模块,SM331模块就能够处理,接受后的信号怎样再把其还原成高度信号就需要人工来编程,这个就是信号的处理部分,通常要做的就是信号数据的转换,比如ITD,DTR的转换,有时还需要判断是否超出量程和下限即数值是否溢出,然后在进行还原即物理液位高度的量程,最后在寄存到数据块中,供调用使用。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2012-05-17 21:14:16
6楼
液位计买的时候就要0~2500mm对应4~20mA输出信号不就可以了吗,4mA对应零液位,20mA对应2500mm液位,直接输入到PLC  AI通道,在模块侧面有一个黑色箭头指向4~20mA输入模式就OK,编程时变换成0~1的标准量,液位有多高就指示多高。只要液位计0点在罐底,不用换算。

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-05-17 21:35:54
7楼

 1,你知道有液位模块量就好办

2,你的模块量输入是 4-20ma信号 输入信号,在 S7 软件中调用标准功能块 FC105 就行啦,直接就对应模块量数据地址填入就行!

3,你所说的仪表测量 4-20mA 信号是仪表内部电路板测量的问题,这个我也不知道,你也不用知道,你只需将这个量给定给 PLC 程序就行!

wyb2866255---王者之师

  • 精华:73帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 2872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-05-17 22:35:44
8楼

     你说“液位计量程是0-2500mm”,那么液位计对外(即对PLC)输出是什么信号?如是脉冲信号,就不必转换为4~20ma,直接用高速计数器定时采样就可以了,如是模拟量信号,应先知道它的变化范围,方可通过硬件电路,将它变换为模拟量输入模块需要的电流量(4~20ma)或电压量(0~5V或0~10V)。

   

jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2012-05-19 08:23:03
9楼
用液位变送器就可以输出4-20ma的电流信号,在s7-300中直接应用FC105就可以,比如4ma对应0mm,20ma就对应2500MM,也就是0MM对应PLc的值是0,2500MM对应PLC的值是27648

yifei_cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2012年5月19日
发表于:2012-05-19 08:31:17
10楼

路过看看,,受益了,,新手报到

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:249帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2012-05-19 08:59:38
11楼
液位变送器有很多种,超声波和电容的比较准,但是超声波的要与被测液面有点距离,电容的如果液体粘稠可能挂在杆上造成数据不准确,还有就是导压的,在进料和停止的瞬间会有波动.

永锋小兵

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2012-05-20 19:29:40
12楼
用电容的即可,采用膜盒差压变送器,量程直接对应液位差,输出4-20MA信号进PLC SM331模块,程序中将量程与液位量程设相同就OK

red07817010

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2009年4月09日
发表于:2012-06-01 16:32:10
13楼

用液位传感器就能直接输出4-20mA信号,用PLC的模拟量模块接收,在程序里面换算一下就可以。4-20对应6400-32000,我给你个库,直接用就行。你留个邮箱

durenwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年4月30日
发表于:2012-06-12 12:26:05
14楼

你的液位器其实就是带变送器的,0-2500MM对应4-20ma,在PLC中调用FC105模拟量处理模块,但是PLC是不能直接处理4-20ma信号的,需要模数转换,将4-20ma转换成0-27648,在FC105这个块中PIW这个输入中就只显示0-27648中间的数,然后对应的就是液位值0-2500mm了,FC105输出就是现场的实际值了,可能表达不好主要还是自己能慢慢试

QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-06-12 14:37:30
15楼
可以使用的液位计有很多种,便宜一点的有投入式电容液位变送器,性能好的,有超声波的和导波雷达的,都能满足要求。

艾诺樱桃帮v

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:37帖 | 1555回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1539
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-14 18:08:19
16楼
引用 QHDTHL 的回复内容: 可以使用的液位计有很多种,便宜一点的有投入式电容液位变送器,性能好的,有超声波的和导波雷达的,都能满足要求。



xumin7722

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2012-06-18 16:53:38
17楼
新手 路过 学习……

dutian2328

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2010年4月12日
发表于:2012-06-27 14:21:47
18楼
新手 路过 学习……

monkeyluyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3373
  • 注册:2011年11月23日
发表于:2012-07-04 10:08:30
19楼

靠!高手们太多了,新手学习了!

lianyongwei720

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月26日
发表于:2012-07-16 08:47:04
20楼
以前处理过 用http://www.cn.endress.com/#product/FMP40用导波雷达测微仪 效果哦很好的,