楼主最近还看过
EH2/SV/EH3/SV2 主机Y0、Y1 脉冲输出完毕后,M1029 会被设置为On,
Y2、Y3 脉冲输出完毕后,M1030 会被设置为On,EH2/SV 主机,Y4、Y5
脉冲输出完毕后,M1036 会被设置为On,Y6、Y7 脉冲输出完毕后,M1037
会被设置为On。PLSY、PLSR 指令Off 时,则M1029、M1030、M1036、
M1037 变为Off。当下一次再启动该指令时,M1029、M1030、M1036、M1037
又变成Off,完毕后又变On。
EH2/SV/EH3/SV2 主机API 155 DABSR、 API 156 ZRN、API 158 DRVI、API 159
DRVA:
?? EH2/SV/EH3/SV2 主机,所设置的第一组输出Y0、Y1 脉冲数发送完毕时,
M1029=On,第二组输出Y2、Y3 脉冲数发送完毕时,M1030=On。
?? EH2/SV 主机,第三组输出Y4、Y5 脉冲数发送完毕时,M1036=On,第四
组输出Y6、Y7 脉冲数发送完毕时,M1037=On。
?? 当下一次再启动该指令时,M1029 或M1030 又变成Off,完毕后又变On