huanghaobin
楼主最近还看过
彩虹
阿水--王者之师
你可检查程序中的运行指令,是不是外部故障时PLC输出的立即停止,如与 PROFIBUS 总线通讯的变频器当外部没有全能输入指令时立即停车,而不是当外部停止时变频器仍运行当前的频率继续运行!
建议变频器的控制指令不要自锁,当外部没有信号时立即停车并加紧急停车功能,任何时刻都能停止运行!
QHDTHL
请大师告诉修改之参数号
是P722 报文故障时间定义必须要接收到有Min: 0 - 参数菜单效报文时间.P781设定各故障的延迟时间的功能参数吗
P722该成1MS 也没有用,.P781本来就是0.0
P830也=0没有屏蔽
p692可以设1吗