degage_liu
如题:
松下FP-X0-L30R,
PLC编程口被设为“通用通信”后,就无法连接了,求助,原来是“计算机链接”
楼主最近还看过
zhxl198808
楼主设置回原来的还能通讯上吗!
我设置的是PLC里面的,现在不能链接,没法恢复呀
通讯网
EBN战略军团-xclcb
是呀,我怎么没想到,明天试试,
谢谢大家了,谢谢万能的坛!!!
青岛黄工
楼主,你给自己找了个不小的麻烦
如下,下载通讯设置中没有通用通讯设置
黄工好,昨天我在连接威伦的屏,不小心改了这里,确实搞了两个小时到下班没搞定,我想总不能要拆机吧,
昨天晚上我看了3楼和4楼的建议,觉的有道理,
把PLC打到编程模式时,PLC不运行,这时寄存器里面的值就不会被读出来,应该还是初始化状态,还可以通信。
我找了所有的方法都不能通信,我想松下肯定会有方法解决这个问题。如果要拆机,那他们产品就做失败了,
所以今天我早早来到公司,试了一下,果然可以了,很感谢“通讯网 ”“EBN战略军团-xclcb ”“青岛黄工 ”等各位朋友的支持。
陈石头
本帖问题已解决,奖励到此结束
政在输入
给力,楼主也很给力。需要这样的楼主
守望价值
新手学习了。感谢楼主的分享以及各位大侠的群策群力
1156460538
楼主我也出现同样的问题,和你是一样的,现在是切换到编程模式也是连接不上,电脑和plc连接不上
最后出现无法连接的提示
回复内容:
对: EBN战略军团-xclcb 你把PLC上面的小开关,打到编程状态。就可以连接了 内容的回复!
现在我切换到编程模式也是连接不上,还有办法解决不?
一路走来
换根线试试吧,确认下电脑串口有没问题
haidi88