请教。同样电机在变频器50HZ与在工频下。输出功率的变化? 点击:4013 | 回复:7



POTEN1980

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2012年5月02日
发表于:2012-05-02 16:39:49
楼主
同样电机在变频器50HZ与在工频下。输出功率各自己变化是多少??感觉总是电机运行在变频器50HZ时。输出的功率比工频的要小。但实际上差多少。损耗在什么地方实在不清楚。应该从那些方面着手来计算呢?是转速变化。还是电流电压方面的变化。电机的轴功率计算是什么公式呢??请教懂行的各位兄弟,谢谢了!!


楼主最近还看过



wjx139

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-05-02 17:22:21
1楼
我在工控人家园网上答过了啊

wjx139

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-05-02 17:23:19
2楼
关键在于,一般情况下,考虑到线路的电压降,变压器有载调压器设定在400伏,如果线径足够,线路负荷又不是很重,这时线路压降就不会很大,末端电压接近于400伏,这时,在工频状态下,电机端电压将超过本身的额定电压,电机输出能力超过了额定值;而在变频状态了,因为在变频器里设定了电机额定电压为380伏,在50赫兹时,电机端电压(变频器输出电压)为380伏,电机输出为额定输出。
    根据功率公式就可以知道,P=√3*U*I*COSφ,电机绕组所能承受的电流是额定的,当电压越高时,功率越高,实际耗用功率由负载决定,显而易见,当负载恒定时,工频状态下,电机将比变频状态下轻松。这也就是看上去电机工频比变频50HZ“力”大的原因。

wjx139

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-05-02 17:23:47
3楼
变频输出时,是由高频载波(PWM调制波)模拟正弦波输出,电机的温升,噪声比工频有所提高,但输出的有效值是一样的,如果把变压器次级电压调低,保证电机端电压为380伏,就没有这种现象了。别忘了,变频器在其允许范围内,是有稳压作用的。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-02 20:01:53
4楼

变频器50HZ与在工频下的区别是:

1、变频下电机到的不是正弦波,而是PWM波,有效利用的电能下降很多;

2、PWM波,有效利用的电能下降很多,不能转化为机械能的谐波就转化为热能;

3、电机温升大,额定功率下降!

4、如果负载不变,你会看到变频电机的电流大很多!

ajxboy

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2003年4月27日
发表于:2012-05-04 11:06:51
5楼
刘工,讲的有道理,同意

POTEN1980

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2012年5月02日
发表于:2012-05-21 08:10:31
6楼

回复内容:
对:刘志斌关于变频器50HZ与在工频下的区别是:1、变频下电机到的不是正弦波,而是PWM波,有效利用的电能下降很多;2、PWM波,有效利用的电能下降很多,不能转化为机械能的谐波就转化为热能;3、电机温升大,额定功率下降!4、如果负载不变,你会看到变频电机的电流大很多!内容的回复:


谢谢您的解答,由于我这边器材实在简缺,很多参数没法实测出来。如果变频器50HZ的情况下,请问电机温升大概是原来的多少个百分比?输出功率会比工频下损失多少呢?

POTEN1980

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2012年5月02日
发表于:2012-05-21 08:12:25
7楼

回复内容:
