楼主最近还看过
从表述上看是电流表的问题,虽然变比是可调的,但标签上标注的是400/5,互感器是100/5的。所以第一可能是调整量很大照成精度下降,第二有可能是没调整好。看比较 A钳形59.9数显60.64 B钳形58数显 52.02 C钳形59数显55.765 在60左右误差小,数值越小误差越大。你可以试着调一下风门让电流下降肯定误差会更大。所以不用关心电机的温度、温升等一些其他问题,钳形表已经证明了还走那弯路干什么保证100%没问题。
你只需看说明再仔细调整一下数显表,有可能是调整方法问题(表面上看好像是在钳形60.2左右时对比调整的数显,只是猜测说的不对请谅解)如果不行换成(电流表与互感器配套)。以上见解希望能对你有帮助
谢谢大家的分析;电流表 的变比可调的,我分别用这种表连接过1000/5.600/5,400/5,200/5,100/5,50/5很多个互感器,都是测量负载电流,有电机,加热器等等,显示的电流都和钳形表的读数基本一致,唯独这个电机测量出现不一致的现象,而且在更换这个电流表互感器之前,使用的BH-0.66系列的互感器还有SL-96的数显电流表也是同样的问题,电机温度正常运转也正常,有点让人不解。11楼的朋友说的地线的问题,明天我试下,现在只是连接了外壳,没有连接到地线上,不过其他的很多互感器也是这么连接的,却没有这样的情况......后天停产再试试!再次谢谢大家
1.将三块电流表设定为100A/5A,并查看与每块表相连的互感器变比是否也是100A/5A,保证它们的变比与表设定的变比一致。
2.检验三块电流表和三只互感器,应保证都在精度允许范围内。
3.检验钳形电流表是否合格。
4.上述表计与互感器在被确定合格后,现场实测每相电流时,应三相同时测,尤其要保证三相电流表的读数与钳形表的读数同时读取,因为电机负荷随时都在变化,不同步测,不能分析出真正原因。
5.如还出现楼主所说现象,就要检查互感器与表计间的回路了,保证接入每一相电流表与互感器一一对应,切不可出现诸如接A相的电流表读数与接B相的钳形表读数互比的现象。
能做到以上几点排查,便基本上可查出原因了。