今儿给大家介绍的是CM200E变频器的故障代码说明和解决办法。对于CM200E变频器相信大家都不陌生了吧。
错误代码 | 型号 | 品牌 | 错误类型 | 错误原因 | 解决办法 |
- - | 2000E | CM | 正常,无故障 | | |
CA | 2000E | CM | 加速中过电流 | | ①延长加速时间②减小负载惯性 ③降低转矩提升④检查输入电源⑤将启动方式选择为转速追踪启动 |
CD | 2000E | CM | 减速中过电流 | | ①减速时间过短 ②负载惯性太大③变频器功率偏小 |
OC | 2000E | CM | 运行中过电流 | | ①检查输入电源 ②减小负载突变③更换功率等级大的变频器 |
OH | 2000E | CM | 变频器过热 | | ①检查负载电流 4 ②降低载波频率 |
OP | 2000E | CM | 电源电压过高 | | ①检查输入电源②检查F084 输入交流电源电压的设③延长减速时间 |
UP | 2000E | CM | 电源电压过低 | | ①检查输入电源②检查F084 输入交流电源电压的设定值 |
OL | 2000E | CM | 过负荷 | | ①检查负载电流②变频器功率偏小 |
CB | 2000E | CM | 直流制动中过电流 | | 修改参数F005~F008 |
CS | 2000E | CM | 软件检测过电流 | | 检查电流传感器 |
SE | 2000E | CM | 存储器自我测试故障 | | 更换主CPU 板 |
当然了,依据变频器的故障代码可以判断和解决一些常见故障,但是对于故障代码不熟悉的朋友,不要随便“下药治病”哦。
我们是搞电路板维修的,每个月总会接到很多故障变频器,很多变频器一查下来,其实原本是很小的故障,但是由于各种原因导致变频器电路板修复难度成几何倍数增大。
我手上还有一些三菱变频器故障代码说明的资料,都是从厂家死皮赖脸搞过来的,嘿嘿。需要的邮我,交流。没事做的人就不要打扰了哦
楼主最近还看过