1台6ES7016变频器由PLC通讯控制 O/I板X101(3#)端子经常无输出24V电压,造成电机刹车无法打开引起F15过流报警,1-2#端子为+ -24V,3#端子输出24V 4#端子为输入信号 6#为急停信号L+ 想通过改变某一参数,在3#端子损坏后由5#端子替代,目前参数为 U953.48=7 P561.01=B278 P561.02=B278 P564.01=B277 P564.02=B277 P462=0.5 P464=0 P466=0 P605=1 P612=B14 P613=B15 P652=B275 559=16
多谢
楼主最近还看过