安川变频器SC故障 点击:310 | 回复:6



一杯啤酒

    
  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 431回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2011年3月04日
发表于:2012-03-13 20:21:47
楼主

  SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是 采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。



楼主最近还看过



一杯啤酒

  • 精华:33帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 431回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2011年3月04日
发表于:2012-03-13 20:29:43
1楼
自己先顶个!             

水中鱼

  • 精华:43帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:324帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15038
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-03-13 23:32:07
2楼
不错的资料!!       

Yes传说—工控学生军团

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2012年3月06日
发表于:2012-03-13 23:36:12
3楼
这个资料很给力!       