xiesensheng
今天入手了一台EH2,做PID控制,用的PID指令向导生成的程序,啥参数都设置好了,监控梯形图,反馈输入正常,(方向控制:自动),导通PID指令,然后人为的去产生偏差后(设置的死区值为2),居然没输出?比例积分微分啥的都弄了个遍,输出还是0?我就纳闷了,这什么玩意这是,一直想不通哪出了问题?坛子里有谁遇到过这种情况的没?
另外:因为PLC还在公司里,现在回到家了,刚我看了下资料,我想是不是参数的数据寄存器起始地址要从D100开始?我设置的是从D0开始,不知道和这有没有关系?
楼主最近还看过
EBN战略军团总司令-宝马760LI
EBN战略军团-ww19830217
ljbcompany
PID控制主要用于调速、温控,稳定(误差极小)是有一定难度的。至于起始地址没有关系,只要未被其他地方占用即可。
青岛黄工
A316390410
回复内容:对:EBN战略军团总司令-宝马760LI关于一天没人回答楼主问题,是应该欠打了。楼主记得加入EBN战略军团,本军团100多个台达技术专家服务。我把技术电话发你小窗,你电话问了回复帖子。 内容的回复:问题找到了,结果很让人哭笑不得....那个向导真坑人啊.....
谷缜
闪电6061005
1.首先认真阅读编程手册PID部分;
2.逐个环节检查自己的错误。
台达PID指令效果一般。
koko1982
any zhang
jdmhg
哈雷
云锋
有时候,还是需要自己边摸索边学习才行的。