syx411618457
我厂现有2000KVA变压器可是生产需量根本就用不了怎么多也就是说大马拉小车
现在想降容量 请各位帮帮吗看看选多大合适 一次是十千伏
生产时我所记录的电流最高峰 2000A 各位指导一下 还需要什么数据 用什么公式计算 尽量讲的详细些
在次先谢谢了
楼主最近还看过
小弟在线等 各为帮帮忙
zhxl198808
水中鱼 --王者之师
三相变压器的容量=根号3X二次电压X二次电流。要算出二次电压的值,那么变压器一次侧和二次侧的
线圈比要求出来。变压器额定电流:额定容量*1.408
jona
bee000725
我碰到的情况真好和他相反。我厂现在的变压器是630KVA的。额定电流是960A 。可我现在实际的用电量是要1100A左右(已经经过电容柜补偿)。当时的功率因数是 0.82,0.83. 通讯终端上显示的总有功功率是560KW以上。那我现在是换800KVA的,还是换1000KVA的变压器好。我的电流最大可能是在1300A。我还要准备再加300KVar的电容柜。
变压器的容量与他所能提供的最大有功功率是什么关系。是这个吗 p=根号3*U*I
QHLIU68
最简单方法:制作日负荷表,或到供电公司拉负荷表;-------都可以看到你公司的最大负荷
想降容量---是不现实的。如果你公司基本电价是按变压器容量计算的,到供电公司申请按最大需量计算基本电价可以省钱。
按容量计算=30*2000=60000元
按最大需量计算=2000*0.4(如果你负荷不足40%供电公司40%计算)*40=32000
那么你为公司每月节省2.8万元。
李纯绪
tianheyi
今生缘
引用 tianheyi 的回复内容:换变压器不合适,一个是你厂现在变压器负荷率为70%,基本上是经济运行,二是供电公司不一定同意。建议在变电所增加一个变压器室,安装一台1250kVA变压器(最大输出电流1804A,如果不够选1600kVA,电流2309A)及相应的高低压开关柜,到供电公司办理增容,工程完工送电,再到供电公司办理2000kVA变压器停运,一年办两次,每次6个月正好一年,这样运行起来灵活,还可以节省基本电费(22.00元/kVA/月)。
楼上的建议很不错!!!
学习啦!
liuliuguanjun
zhangfan168
明理
lulimingluliming
想想看
如何解决的?交流一下么。