hniajj
公司用的大型电解整流设备.电机比较多,配电室也有电力补偿柜,变频器在配电室离现场有200M 左右,也加装有电抗器,但是西门子变频器正常运行经常出现“F001”报警停机,经过检查变频器,电机,线路一切正常,重起后一切正常运转。由于系统不允许出现停机,只有将变频器设置为故障后10 S 自动重起。请教有什么好方法可以解决?
楼主最近还看过
水中鱼
suwen4590
变频器报警F0001,过电流故障
学习了
EBN战略军团-ww19830217
故障 :F0001引起故障可能的原因: 过电流?? 电动机的功率与变频器的功率不对应?? 电动机的导线短路?? 有接地故障
故障诊断和应采取的措施:检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载?? 增加斜坡时间?? 减少“提升”的数值
bttmccsb
学习了,以后说不定有用。
大汉张弘
在排除参数设置,输出接线,电动机正常情况下,只有变频器内部原因了,440没有霍尔,有个电压电流检测电路,经常坏的话也就是钽电容,光耦,还有那个芯片,型号忘了,最后就是模块了,你可以把变频器拆开,在把模块分开看看量量嘛,这个模块很好分开的
袁泉
正在修一台430,22KW,报F0001故障的变频器。。。
黄平继
学习了!!!!!!!!!!!!!
贤庭信步
http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202209/16/dc2908aa78a247e7974db64ca39d1a00_w_095136.jpg
440的偶尔报一次f0001,
何洪900
学以致用,谢谢、
幕后者丶
好东西,正需要,感谢