我们公司选用集中整流共直流母线的方式,变频器不接交流电源。集中整流装置的交流侧装有电抗器,经常出现图示RST进线开关跳闸。实际运行电
流为40A,整定电流为400A。电子脱扣和热磁脱扣都出现跳闸。电抗器装空开前后也试过。
图示的逆变器为AB品牌的PF700系列变频器,变频器集成整流模块和预充电单元。共直流的变频器数量约为70只。
交流侧电网有负荷变化较大的非线形设备,谐波量大,但已经安装有源消谐装置。直流侧直观上电压稳定在560V左右。
整流单元的二极管为630A型号,目前未出现击穿损坏现象。
基于上面的故障,还望高手指点。
楼主最近还看过
引用 tkots 的回复内容:运行电流的40A是交流侧,比较离谱的是在变频器正常运行和待机状态时出现的跳闸现象。电机的启动和停止的过程中没遇到过出现跳闸。跳闸时间没有确定性,有时候2周,有时候2天。跳闸后分路开关未见跳闸,整流柜和铜牌也没有拉弧痕迹。配电房空气质量较好,湿度不大,空调一直开。电柜接地良好,联合接地电阻小于1欧。空开更换过几个,触头明显烧熔,弧光相当明显。个人怀疑用普通变频器替代逆变器,预充电电容不脱开的话谐波造成的影响?
应该不是这样,我怀疑是变频器的电容充电开始时的涌流引起断路器的跳闸。
楼主可以考虑加直流电抗器来抑制涌流,甚至可以在直流母线加装限流接触器。