台达VFDB变频器 点击:463 | 回复:2



陆富强

    
  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2011-12-03 21:23:32
楼主

大家好    公司使用多台VFDB台达11KW变频器  为防止高速运转损坏机械设备  须限制变频器最高频率为45HZ

  相应参数调整为202---45    205--45  但实际使用中  电位器旋到底时  变频器面板屏显50HZ  何故?



楼主最近还看过



七位数牧马人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2009年2月09日
发表于:2011-12-04 19:41:23
1楼
调的参数好像不对吧,应是01-00,01-07改成45