onlyma
公司锅炉房一台11KW的ABB ACS510变频器,带一台11KW的电机,电机的负载的是水泵。现在变频启动电机,并且以50HZ运行,变频器输出电流即电机输入电流为15A,用钳形表测量和变频器本身的状态显示都是这个值; 然后同样的,把变频器打到工频状态启动运行后,用钳形表测量同样位置的电机输入电流为21A,即约等于电机的额定电流20.8A,且电机声音偏大。 负载都是水泵的水,且运行频率都是50HZ,为什么工频和变频状态下电机的带载能力差这么多呢?会不会是因为11KW的变频拖动的11KW的电机?
素还真
变频器输出的电压是恒定的380V,工频输出电压随电压变化。如果电压偏高则电机的电流会偏大。
征
yibeiqingcha
你用的是数字卡表吗?还有变频器上的电流,你再确认一下!使用数字卡表卡变频器输出电流,大约只有实际值的三分之二左右。
为什么只有三分之二? 用变频器启动时,我用卡表测的变频器输出电流和变频器显示终端显示的电流一样,说明卡表没错啊
橙子工控
HOTEAM
找个带滤波装置的数字表或者指针表测下变频器的输出电压和电网电压差别多大?别把眼光只局限在电流上。
芳季
条件好的话用功率表测电源端功率最理想。
刘志斌
1、我们这里某锅楼房的两台30KW污水泵,出口管道并联,一个工频运行,一个变频运行,变频运行的频率设置在40HZ左右;
2、两个泵同时运行,还是分开运行,变频运行的泵电流比工频运行的泵电流大1/3~1/4;
小路
刘志斌,你为什么都说变频不好呢,你居心何在。
1、克拉玛依西北锅楼房主配电室,三个污水泵,有两个可以工、变频切换,配电柜是我们做的;
2、用变频器厂家来人调试时的话说,“克拉玛依人钱多”,说这个话的人有名有姓;
3、电工问我变频器运行电流为什么大,我说工况相同时,变频器有损耗,所以电流大,工频运行没有这个变频损耗所以电流小!
dingxiang964
引用onlyma 的回复内容:回复内容:
……我的问题是变频器给电机的电流小啊,是不是因为变频器有损耗,所以留给电机的电流就比直接用工频给,电流要小?
1、凡是同一个电机,可工、变频切换操作的,电源提供的电流大小不一样;
2、由变频切换到工频时,电源提供的电流会明显减少,也就是变频运行的电流大;
3、原因是工况相同时,变频运行损耗大效率低,所以电流大,这也是变频软启动后必须切换工频运行的意义所在!