台达变频器报PHL故障
点击:
4280
| 回复:
2
岁月工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:612
注册:2011年11月12日
发表于:2011-12-03 09:04:14
楼主
谁知道台达变频器报PHL是啥故障,15KW的,40HZ开机正常,输出26A,50HZ开机频率升到45HZ,输出电流达到33A,变频器报PHL故障,请高手指点一下。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhuran987
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2008年11月16日
发表于:2011-12-03 09:37:44
1楼
1 电源缺相
2 电源三相不平衡
回复
引用
举报
岁月工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:612
注册:2011年11月12日
发表于:2012-01-07 09:08:22
2楼
原来是电机线缆断了一根。