ylnuqqkg
LD X0
DCNT C251 K11111
DMOVE C251 D0
为什么这段程序在台达DVP32ES可以计数,D0的数值会随编码器正转加数随反转减数。而在DVP32EH上却不可以,D0的数值都没有变化。要怎么改才能执行,请高手赐教!我是 把增量编码器A相接X0 ,B相接X1
精芯机械
EH主机分软体中断和硬体高速计数两种。C251指定X0为A相输入,X1为B相输入。X0,X1不用作为触点写进程序。直接 LD M1000
DMOVE C251 D0。
X2计数复位,X3是计数条件。默认的。你也可以用辅助继电器。说明书有说的。
chenhuiyang1022
貌似说明书里有介绍的吧,DCNT适应ES/EX/SS/EC,不适应EH的吧
很遗憾,我没有用过EH机型的,DCNT支持ES/EX/SS/EC, ES2/EX2, SA/SX/SC, EH2/SV ,貌似EH2对伺服来说是相当合适的,基本指令都是支持的
wangyoning