循环流化床锅炉 PLC控制,燃烧控制系统,求助!!! 点击:418 | 回复:2



我是个新人儿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年12月14日
发表于:2011-10-18 11:44:57
楼主
大家好,本人现在做两台20吨/小时的循环流化床热水锅炉和一台4吨/小时蒸汽锅炉PLC自动控制。
作为以上两个吨位的循环流化床锅炉,确实小了点。在网上也查找了很多资料,可是基本上都是针对大型循环流化床。
说说我这的情况,20吨热水炉,鼓风机和引风机都是110KW,变频拖动。4吨蒸汽炉,鼓风机22KW和引风机是30KW,变频拖动。都没有
二次风机,三台炉都是在鼓风风道上取一个分支风道去给回料风箱。在风箱返了管上有一个手动蝶阀,调节返料量,估计是手动调节
好了后就不会再动这个蝶阀了,也就不需要PLC去控制返料了。锅炉的给煤机都是变频器拖动,调节给煤量。
请教关于循环流化床锅炉的燃烧系统控制回路应该如果去做??

热水锅炉燃烧系统:以锅炉的出水温度作为设定值,单回路PID调节给煤变频器,水温设定值大于实际出水温度=少给煤;水温设定值
小于实际出水温度=多给煤。 锅炉鼓风机变频=给煤速度(给煤变频器频率)*风煤机 。风煤比为正数,即多给煤就多给风,少给煤
就少给风。
蒸汽锅炉做法类似,只是以锅炉出蒸汽压力作PID的SP和PV。

但是我在网上看类很多资料,其中有很多说到床温的控制,介绍说如果床温高了,容易出现结焦,则少给煤,多给风;如果床温低了
,容易锅炉熄火,则多给煤,少给风。 这个说法与我想做的PID调节正好相反。
我现在很困惑,不知道该如何去做这个燃烧系统的自动控制。
请做过这个样循环流化床锅炉控制的朋友或者是了解这个燃烧过程的朋友帮我看看,我应该如何做呢?
万分感谢了!!!



云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-10-18 22:32:02
1楼

不熟悉相关系统控制,帮顶。

sunlee81

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2009年3月17日
发表于:2011-10-20 13:09:17
2楼
建议加入AB罗克韦尔技术交流QQ群180938639,专业技术问题及时解决