闪电游侠
xuanyuandanf
青岛黄工
拿万用表实际测量一下,进线电压和中间直流母线电压情况,如果进线电压410V,中间直流母线电压应该410*1.732=709V,新的510V,超出了报警下限,老的也不是多高,觉得你测量的不一定准确。
这个母线电压是变频器上显示的
6SE70
老变频器母线电压610V是正常的,新变频器偏低
进线410V,母线至少应该在550V以上
bbs12
snow1987
DIANGONG
昨天刚给两台新的6SE70变频器通电,电源大概380V的,PMU面板显示的母线电压都是526V
谁给我结贴了,我没结贴啊
wenbaolv
wanglonghua1977
还是看你们讨论的好
zhenggaohui
sky_156
测量实际电压并与R006比对。
1、数值一致
建议更换CUVC。
2、数值不一致
建议检查VDU以及电源板。
重整旗鼓
进线电压正常,变频器欠压报警则变频器有问题,变频器母线电压指示是母线电压经电阻限流电路处理反馈给主板的结果,一般比较准确,如果和实际值差20V以上那么变频器电路就有问题了。
zidongcheng
可能是你的功率部分定义有问题吧
我以前的70变频器也遇见这问题,后来调整了P070