当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
在实验室怎样判断变频器的整流桥好坏?
点击:
351
| 回复:
1
陈石头
关注
私信
精华:28帖
求助:2帖
帖子:300帖 | 9288回
年度积分:0
历史总积分:54987
注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-04 22:27:29
楼主
找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
huiyi2012
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:651
注册:2011年12月08日
发表于:2012-05-18 23:06:36
1楼
其实就是利用万用表内部电源电压测量开关器件的好坏