我们一个FX2N48MR的PLC,现在要接一个PNP传感器。传感器是24V的!三根线!一跟线接PLC的24V,一根线接PLC的COM端。第三根线接PLC的X7!可是开关一直没动作?啥原因?PLC和光电开关都是好的!接的COM端都没问题!



方才工控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1545
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2011-10-03 21:16:20
1楼

S要接NPN型的               

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-10-03 21:16:27
2楼
查阅手册看一下接近开关的接入方法。

lq750

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:14帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2008年5月01日
发表于:2011-10-03 21:19:38
3楼
日系..三线传感器要用NPN.. 用PNP再加上PLC的输入电路里的光耦..就有点像二个二极管反向串联..是不会有动作的... 非用PNP的..可以用中间继电器周转一下或更改输入电路..

lq750

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:14帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2008年5月01日
发表于:2011-10-03 21:21:23
4楼

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-10-03 21:25:09
5楼
查阅手册看一下接近开关的接入方法。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-10-04 12:13:08
6楼

一楼的。2N没有S端子的。

2N要使用PNP传感器的话一定要用外接电源。具体请参考随机的小册子。留意输入电路的电路图符号。你一定得到答案的。