       我是用的施耐德LXM23D伺服,200w,伺服电机和伺服驱动器之间的线是我们自己做的,不是用的屏蔽线,接头从施耐德买的。

      伺服电机附近有一个380V的交流异步电机,通过施耐德PLC开关量模块控制运动。交流异步电机运动的时候(尤其是启动、停止的时候)震动比较大,这个时候伺服是静止并上电的,伺服驱动器报错AL011:编码器异常。后来做了处理,当伺服停止的时候,伺服抱闸,开始试验了几次没问题,交流异步电机震动不会导致伺服报错。过了一天再试,又报AL011错误,哪位高手能解释一下???




听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-09-07 10:51:07
1楼

用屏蔽线,原装的我还遇到几次AL011呢,结果只有换电缆。

interhanyun

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2011-09-08 09:41:08
2楼
回复内容:
对:听涛风1 关于

用屏蔽线,原装的我还遇到几次AL011呢,结果只有换电缆。

内容的回复:对啊,施耐德一根线1000多,我们自己焊,也没有用屏蔽线。您的意思是有电磁干扰?


interhanyun

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2011-09-08 09:43:19
3楼
回复内容:
对:听涛风1 关于

用屏蔽线,原装的我还遇到几次AL011呢,结果只有换电缆。

内容的回复:原装的应该是屏蔽线吧,怎么也会出这种问题?


车神0515

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:154
  • 注册:2013年5月30日
发表于:2018-05-19 16:17:22
4楼

大家谁有施耐德伺服方面的视频或者培训资料,谢了。cheshen0515@163.com

车神0515

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:154
  • 注册:2013年5月30日
发表于:2018-05-19 16:17:29
5楼

大家谁有施耐德伺服方面的视频或者培训资料,谢了。cheshen0515@163.com

车神0515

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:154
  • 注册:2013年5月30日
发表于:2018-05-19 16:20:04
6楼

大家谁有施耐德伺服方面的视频或者培训资料,LXM23D系列,谢了。cheshen0515@163.com

andyxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2018-05-23 14:13:53
7楼

楼上,施耐德官网有相关资料下载的。23D是脉冲控制的,注意PLC的输出类型,不然要加电阻的