三晶S350系列变频器与西门子S7-200 MODBUS的通讯 点击:364 | 回复:2



saj_bpq

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:139帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2010年1月15日
发表于:2011-09-01 11:39:33
楼主

三晶S350系列变频器与西门子S7-200 MODBUS的通讯

1、概述
         三晶S350系列变频器提供了RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS(RTU/ASCII)的通讯协议进行主从通讯,用户可通过PC/PLC,控制上位机等实现集中监控,以适应特定的使用要求。下面以RTU方式为例详细说明三晶S350变频器与西门子S7-200的MODBUS串行通讯。

2、通讯参数设置 
          要实现变频器与上位机的通讯控制,先需要设置变频器参数F0.01=2,F0.03=9,即变频器的启动方式及频率给定由通讯给定。除此之外还必须要选择好正确的通讯端口,且需确保变频器与上位机两者的通讯参数的一致性。
S350变频器具体通讯参数:


 3、 接线方式
三晶S350系列变频器与西门子S7-200的通讯连接采用RS485方式,西门子S7-200提供有RS485串行通讯接口,可直接与S350系列变频器进行串行通讯连接,具体的接线方式可参照下图:


4、三晶S350通讯数据地址的定义:
该部分是通信数据的地址定义,用于控制变频器的运行,获取变频器的状态信息及变频器相关功能参数设定(详细可参考S350系列变频器用户手册)。

5、西门子S7-200通讯程序样例




6、西门子S7-200通讯程序样例(见附件)

7、小结
以上PLC程序仅供参考,具体功能应用可自由设计;此程序已经过测试,运行正常。三晶S350系列变频器的通讯并非局限于西门子S7-200系列,它能与所有支持MODBUS协议的PLC进行通讯。具体通讯地址参考S350用户手册中的通讯协议说明,或致电我司应用技术部。