首页 上一页 1 2 下一页 尾页

380/220的变压器能否在二次侧接220v的电源,变成380v的用 点击:11586 | 回复:24



fallendevil

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2011-08-29 10:39:20
楼主
380/220的变压器能否在二次侧接220v的电源,变成380v的用,不考虑变压器的容量。我有一个电路时,当时是用变压器把380v的电源变为220的,需要给设备用220的电。后来在维修时我临时用了个220的电源接在变压器的二次侧,(380v那侧没接负载)结果一会变压器冒烟了,是不是由于我把220电源接在二次侧造成的呀。



liushangzhen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2010年12月12日
发表于:2011-08-29 18:20:35
1楼

  看变压器有特殊说明没/

可以 啊

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-09-01 08:42:06
2楼
可以的                                                       

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-09-01 09:11:50
3楼

“临时用了个220的电源接在变压器的二次侧,(380v那侧没接负载)结果一会变压器冒烟了”

1、正常情况下,变压器是可逆运行的,不会烧;

2、所以你的变压器烧不是“由于我把220电源接在二次侧造成的呀。”!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-09-01 09:13:32
4楼
3、也可能是你操作失误造成的!仔细看看,是你说的那样吗?

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2011-09-01 09:19:57
5楼

380/220的变压器能否在二次侧接220v的电源,变成380v的用

-------------------------------------------------------------------------------------

在二次侧接220v的电源,变成380v,不也能这么用,依据就是磁通量理论

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-09-01 09:20:33
6楼

变压器设计时,初级要增加%几的匝数,根据铁芯质量、容量和使用电源波动情况定。

有可能是220V侧电压高了,磁饱和造成电流过大。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-09-01 09:24:21
7楼
引用李纯绪 的回复内容:

变压器设计时,初级要增加%几的匝数,根据铁芯质量、容量和使用电源波动情况定。

有可能是220V侧电压高了,磁饱和造成电流过大。


1、“变压器设计时,初级要增加%几的匝数”,考虑损耗,以保证二次电压;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-09-01 09:31:23
8楼

2、二次没有“要增加%几的匝数”,但是二次额定电压是220V,接220V 电压是没有问题,只是不能保证380V电压可能低一些;

3、如果二次电压高于220V电压了,才有可能磁饱和造成电流过大。

niu1984090

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2008年9月07日
发表于:2011-09-13 09:18:20
9楼
二次接220.一次开路,变压器会不会受影响啊

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-09-13 22:17:43
10楼

小电流的时候运行没问题;

大电流运行的时候,可能会因磁饱和而烧毁。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-09-14 09:10:26
11楼

引用niu1984090 的回复内容:二次接220.一次开路,变压器会不会受影响啊


1、负载运行也没有关系;

2、二次接220.一次开路,更没有问题!

imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2011-09-16 11:38:48
12楼

我的旧电脑内存只有256M,我嫌太慢,就把内存条拔下来,转了180度再插上去,一开电脑,内存变成652M了。

zhaitq0823

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2011-10-13 22:21:54
13楼
本公司生产以下产品
1 单相逆变三相交流电源: 该电源在输入单相AC180V~AC260V电压时,输出三相可根据用户要求而设定的电压AC100V~AC440V。当输入电压和负载变动时可将输出电压稳定在一个固定的值上。输出频率可选:范围0Hz~400Hz。 功率为: 0.4~11KW 。该电源体积小重量轻(无升压工频变压器)谐波小稳定可靠。三相输出相位互差120°±0.5°,输出频率变化﹤0.1Hz/24h,效率﹥95%,
简要说明:
HS-MYL100-2R2系列 采用电机控制专用芯片DSP数字信号处理器和先进的磁场定向矢量控制算法,完成电机的完全解耦控制,实现真正的电流矢量控制,具有低频高启动转矩、精准控制和高速动态响应能力。VSI200系列变频器提供V/F控制、无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC),并根据不同的行业需求,提供对应功能的多种专业扩展卡实现各种行业专业解决方案,可广泛应用于要求低成本、高性能、高专业化程度等的各种行业专业场合。
18993112627

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-10-14 06:28:02
14楼

怀疑楼主其实接在二次侧的电压不是220V而是380V。

zhang19880118

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2011年10月15日
发表于:2011-10-15 04:18:59
15楼
本公司是(财富实业有限公司),我司本着互惠互利的原则和良好的关系,,承多家公司委托:有广告/建筑工程/其它服务/商品销售/...等的发票向外代开.<点数优惠>。
以上承诺所有票据均可上网查询或到税务局抵扣验证。
本公司原则是<满意后付款>.有意者请来电洽谈.
本信息长期有效.
联 系 人:张先生
咨询电话:13824341646

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2011-10-15 06:44:54
16楼
不会是二次侧接入220V造成的,

CLQ384082729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1459
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2011-10-15 08:45:44
17楼
应该是的,如果你的380端接有负载就不会烧变压器,还有220V端应该接一个适当的限流空气开关或者对应的保险丝,可以使用,负载380V端空载就不会烧变压器了

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2011-11-02 17:11:22
18楼
估计你用的是隔离变压器吧,就是380V/220V,但这220V跟平时的220V不同,它是没有零线的,只是相对电位为0.

traine

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年8月06日
发表于:2012-01-14 10:02:54
19楼
回复内容:
对:imgg关于我的旧电脑内存只有256M,我嫌太慢,就把内存条拔下来,转了180度再插上去,一开电脑,内存变成652M了。内容的回复:


芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-01-15 22:59:06
20楼

首先,一个变压器两个绕组一个写着380-0。一个写着220-0。那么谁说是那边接电源呢?用惯性思维方式回答,380的接电源,输出220电压。那么如果一个变压器一边写着110-0另一边写着440-0,那你说哪边接电源啊?

我曾经出过一个面试题。给一个毕业生做。题目是……先说说别的。一般的按钮启停接触器自锁电路,常规,很常规之下,常开按钮并联上接触器常开之后串联停止按钮。当下我的图就把接触器常开触点先串联停止按钮,后,再并联启动按钮。就这样的图问他,竟然说不出是什么电路。我就不相信他不知道这是什么电路,只是不敢说。不知道怕什么。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页