plc no response运行中出现 点击:6157 | 回复:9



lcn0009

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2011-08-21 09:02:12
楼主
6070i和siemens s7-200,在运行中出现上述情况,采用独立供电,良好屏蔽接地,仍然没有效果,求高手给答案


楼主最近还看过



lcn0009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2011-08-21 09:42:11
1楼
顶一下,请高手回答。。。。。。。。。。

你最珍贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:834
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2011-08-21 10:31:22
2楼

正常使用中, 用着用着不行了?      没遇上过,期待答案。  

你最珍贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:834
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2011-08-21 10:34:04
3楼
检查触屏系统参数 及  PLC 通讯参数。。。。。。。。

金牌人机

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1779
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2011-08-22 09:19:50
4楼

请确认以下情况:

若是干扰源引起,可做通讯线单端接地处理,屏蔽层直接与hmi端通讯口金属外壳焊接,另一端不接s7-200;与s7-200使用同一个开关电源。(保证零电位相等)

运行过程中出现此窗口,是否仍然能正常通讯?(这种情况可以在hmi中添加一个位状态设置元件,令LB11960置ON)

或者隔一段时间弹出一次,很快就消失?(调整通讯参数中的地址整段间隔在5以下)

使用在线模拟或者重新换通讯端口和通讯线测试(比如现在使用COM1,换COM3),或者换一台hmi测试,如果通讯正常,则可以怀疑此台hmi通讯口有硬件故障。请将触摸屏寄回厂家检测维修。

CQD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 750回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2011-09-16 09:20:34
5楼

是触摸屏参数设置和画面上的变量设置的问题

技术交流: QQ :541881337 TEL: 13761012595

 

liumint150831

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2009年7月28日
发表于:2011-09-21 19:46:04
6楼

干扰  不要想了 !我昨天才遇到的 !

dageng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2011年4月15日
发表于:2011-09-22 13:51:27
7楼
MT508S的COM灯一直亮红灯,画面可以传送,但触屏触摸无动作及鸣叫。数据传送没问题。请教高人啥问题?EM-quangengu@126.com

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2012-01-28 13:58:19
8楼
我以前也遇到过,一直不知道什么原因,多谢金牌人机。

hsong2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2019年2月20日
发表于:2019-04-07 16:00:12
9楼

一直不知道什么原因,多谢金牌人机


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师