楼主最近还看过
请确认以下情况:
若是干扰源引起,可做通讯线单端接地处理,屏蔽层直接与hmi端通讯口金属外壳焊接,另一端不接s7-200;与s7-200使用同一个开关电源。(保证零电位相等)
运行过程中出现此窗口,是否仍然能正常通讯?(这种情况可以在hmi中添加一个位状态设置元件,令LB11960置ON)
或者隔一段时间弹出一次,很快就消失?(调整通讯参数中的地址整段间隔在5以下)
使用在线模拟或者重新换通讯端口和通讯线测试(比如现在使用COM1,换COM3),或者换一台hmi测试,如果通讯正常,则可以怀疑此台hmi通讯口有硬件故障。请将触摸屏寄回厂家检测维修。