S7-300/400仿真顺序 点击:353 | 回复:2



咚日阳光

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2009年7月29日
发表于:2011-07-07 17:32:24
楼主

一个多层调用的程序,比如:OB1调用FC1     FC1调用FC2     FC2调用FC3    在仿真时一调用FC3就报故障    单独仿真FC3时左下角提示语句没有被处理。

请问是不是在有调用的情况下不能进行单独仿真?如FC3是不是只能在当初建立完毕时进行仿真。




凌波微步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2001年11月29日
发表于:2011-07-10 20:20:14
1楼

1.调用的程序必须在CPU中才能实现;

2.因此需下装OB1,FC1,FC2,FC3到CPU中才可以;使用模拟器也是同样的道理;

smallleaf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2011年7月26日
发表于:2011-09-27 14:28:24
2楼
仿真就是要从嵌套最深的那个块开始仿真起,你先用OB1调用FC3,成功后OB1调用FC2,FC2调用FC3,以此类推,这样就能知道错在哪里了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师