10KV变压器零序保护跳闸的原因有哪些? 点击:4138 | 回复:2



guoft111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2011年5月03日
发表于:2011-06-24 10:08:19
楼主
我公司有一台变压器连续零序保护跳闸,高压电缆正常,投用后也正常,有时零序保护跳闸。排除高压电缆的故障,还有那些故障。



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-06-25 10:55:04
1楼

有时零序保护跳闸,原因有:

1)三相严重不平衡;

2)接地漏电;

guoft111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2011年5月03日
发表于:2011-06-28 14:49:12
2楼
引用刘志斌 的回复内容:

有时零序保护跳闸,原因有:

1)三相严重不平衡;

2)接地漏电;

不平衡到什么程度,才能引起零序保护?